消防电梯井可否采用地漏排水
myfly
myfly Lv.2
2005年03月09日 16:06:22
只看楼主

如果条件许可,消防电梯井可否采用地漏排水?

如果条件许可,消防电梯井可否采用地漏排水?
免费打赏
2004songlei
2005年03月09日 16:43:20
2楼
设计规范不允许的。
回复
myfly
2005年03月09日 17:00:02
3楼
根据《高规》第6.3.3.11条的条文说明是允许的。只是采用间接排水即可
回复
wf
2005年03月10日 15:37:59
4楼
3楼对规范的理解很透彻!
回复
wx8001
2005年03月10日 15:52:37
5楼
集水坑应保证2立方水量,这是规范上规定的啊
回复
zjy0094
2005年03月10日 16:05:51
6楼
据我所知,好象使用集水坑排水
回复
wx8001
2005年03月10日 16:11:14
7楼
这么简单的问题讨论什么啊?规范上说的很明白的啊啊
回复
lxh0398
2005年03月12日 00:18:29
8楼
集水坑排水
回复
jance102508
2005年03月12日 01:17:17
9楼
消防水量那么大,地漏应该不能排掉吧,我们做这块也是用集水坑.
回复

相关推荐