楼面等效均布活荷载的确定方法
chihaha
chihaha Lv.3
2008年06月26日 11:39:01
只看楼主

近来想验算一个变压器在配电房内的楼面等效均布活荷载,但是那个公式qe=8Mmax/bL2,现在这个Mmax是怎么计算的啊?

近来想验算一个变压器在配电房内的楼面等效均布活荷载,但是那个公式qe=8Mmax/bL2,现在这个Mmax是怎么计算的啊?
免费打赏
qxz01
2008年06月26日 12:56:08
2楼
Mmax是简支单向板的绝对最大弯矩,按照设备的最不利布置确定
荷载规范附录B有的
简支单向板上放个设备荷载,静定结构内力,楼主应该会计算吧
回复
chihaha
2008年06月27日 11:00:45
3楼
我已经知道了!这样理解应该比较好:根据集中荷载产生的弯矩=均布荷载产生的弯矩的原理求得
回复
pangnian
2010年09月29日 16:51:42
4楼
老大,绝对最大弯矩是指支座弯矩还是跨中弯矩???
回复
pangnian
2010年09月29日 16:53:45
5楼
我晕,没看清楚,简支板无支座弯矩,呵呵
回复
cnt36
2011年01月25日 10:55:41
6楼
不清楚
回复
ydc-80
2012年09月05日 09:05:56
7楼
我也想知道啊,希望高人指点一下