近来想验算一个变压器在配电房内的楼面等效均布活荷载,但是那个公式qe=8Mmax/bL2,现在这个Mmax是怎么计算的啊?
近来想验算一个变压器在配电房内的楼面等效均布活荷载,但是那个公式qe=8Mmax/bL2,现在这个Mmax是怎么计算的啊?
2楼
Mmax是简支单向板的绝对最大弯矩,按照设备的最不利布置确定
荷载规范附录B有的
简支单向板上放个设备荷载,静定结构内力,楼主应该会计算吧
回复
3楼
我已经知道了!这样理解应该比较好:根据集中荷载产生的弯矩=均布荷载产生的弯矩的原理求得
回复
4楼
老大,绝对最大弯矩是指支座弯矩还是跨中弯矩???
回复
5楼
我晕,没看清楚,简支板无支座弯矩,呵呵
回复
6楼
不清楚
回复
7楼
我也想知道啊,希望高人指点一下
回复