20层的雨水管道如何造型??
yangyongwu
yangyongwu Lv.7
2008年06月24日 18:13:23
只看楼主

我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,??????

我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,??????

 请那位高手指教下,该怎么做才好???
fzq19760709
2008年06月26日 14:20:39
12楼
其实都有责任 设计不明确 施工 管材供应商都有
在不明确的情况下施工 也有责任
回复
yangyongwu
2008年06月27日 13:01:59
13楼
该如何处理?????????:L :L
回复
nc_dog
2008年06月27日 17:39:40
14楼

同样关注
....
回复
muyang2099
2008年06月27日 19:04:55
15楼
排水管用PVC-U排水管有什么不对的吗?设计的有什么问题吗?
我到没觉得设计的有什么问题。
回复
dicsen
2008年06月30日 13:06:54
16楼
UPVC是没有问题,问题就在用了差的PVC,这个一般是施工单位省钱的结果.
回复
dicsen
2008年06月30日 13:10:28
17楼
天面总面积是1200平方,排水管道是在二边一边一条200管径的管,这样是不合理的,1200平的屋面才两根管子,一般一个汇水区域要有2根排水管,难道屋面才2个汇水区域?管子承担负荷过大,排水水力条件不好,设计真的有责任.
回复
weidong1229
2008年06月30日 14:34:08
18楼

嗯,设计应该有一定的责任,没有这么排水的
回复
xuliangpp
2008年07月11日 09:54:22
19楼

现在的设计是不允许写明管材的厂家的
回复
hugong139
2008年07月11日 12:28:37
20楼
必须要求使用承压式雨水管.如果设计院没有说明,就是它的责任!
回复
giant1860
2008年07月11日 17:23:57
21楼
1200平方,2条200管径的管,按照计算的话排水量应该是很勉强够的,但是真的选型是有点问题,B型管的厚度小,耐压力也小。(1)同时应该检查2楼以下的管的所有配件安装、选型是否正确(如弯头);(2)地下管道是否有堵塞。
回复

相关推荐

APP内打开