20层的雨水管道如何造型??
yangyongwu
yangyongwu Lv.7
2008年06月24日 18:13:23
只看楼主

我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,??????

我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,??????

 请那位高手指教下,该怎么做才好???
nc_dog
2008年06月25日 14:16:33
2楼
用PVC
责任在设计院
否则
找施工
回复
yangyongwu
2008年06月25日 21:35:59
3楼
可是,设计说了,设计上使用PVC-U是完全可以的,还说他们在很多地方设计上都是用的这个类型的,也没有问题,不知怎么办?
回复
jum
2008年06月26日 09:27:54
4楼





PVC-U管质量有问题啊,假冒的联塑管。
回复
zhaoxinyan000
2008年06月26日 11:13:58
5楼
设计院也有责任,没有标明管径,导致排水量不够。施工队也有责任,图纸出现这种问题没有提出来。
回复
korterry
2008年06月26日 11:26:05
6楼

设计院没有责任,我个人认为。用PVC—U没有问题。
回复
korterry
2008年06月26日 11:29:09
7楼

怎么看出没有标明管径?!
回复
yangyongwu
2008年06月26日 12:52:34
8楼
不好意思,天面总面积是1200平方,排水管道是在二边一边一条200管径的管,
回复
yangyongwu
2008年06月26日 12:55:16
9楼
厂家现场看后说了,管子不是假的,只是说选型上有问题,还说如果是A型的话是不会出现这种问题,但是最好的是用专用的雨水管,
回复
raypan
2008年06月26日 13:29:38
10楼

其实都有责任 设计不明确 施工 管材供应商都有
在不明确的情况下施工 也有责任
回复
bingshuang0101
2008年06月26日 14:17:44
11楼

对PVC管不太了解,我认为如果压力比较大的,用比较好点的管材,HDPE也蛮好的啊!
回复