上海建筑设计院的图纸问题(自力式压差控制阀
qqqqq5
qqqqq5 Lv.2
2008年06月24日 15:20:39
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管和空调箱都采用自力式压差控制阀和电动两通阀,是怎么回事。一般要一个电动两通阀就行了!自力式压差控制阀是做什么用的见图

风机盘管和空调箱都采用自力式压差控制阀和电动两通阀,是怎么回事。
一般要一个电动两通阀就行了!自力式压差控制阀是做什么用的

见图

未命名.JPG

免费打赏
f365969445
2008年07月02日 14:30:08
12楼



是为了肯定设计院的权威!省得回帖都
是用错阀了!:lol :lol
回复
cyfengmm
2008年07月02日 15:10:43
13楼

风机盘管上用有点浪费,在分支管上用就可以了,空调机组上用可以保护机组,跟每个分支管道上用一个平衡阀的道理一样的,这样只是不用调节自动调节。系统是好了,不过造价这样高多了,那个阀不便宜啊
回复
wuada7307
2008年07月02日 15:46:34
14楼
这个是让水平管路达到水平同程的效果而设置的 建议有条件是加上
回复
wuada7307
2008年07月02日 15:47:45
15楼
还有建议不清楚设计院情况的同志 不要迷信什么权威
回复
zhaolihanchun
2008年07月02日 16:29:15
16楼
自力式压差旁通阀是根据供回水压差调节系统压力平衡 的 ,电动二通阀是根据室内温度自动调节流过设备水量的 ,不是一个概念 。但风机盘管安装自力式压差旁通阀就没那个必要了 。
回复
f_jg2003
2008年07月04日 09:41:46
17楼
现在想明白的不是有没有必要,而是想知道这样安装好不好,具体如何动作?
回复
honghuguo18
2008年07月07日 11:22:58
18楼
:) 虽然说平衡阀有点贵,但是这个应该是未来空调水 系统发展的趋势。适用平衡阀不但有利于空调水系统的阻力平衡,更节省了不必要的同程式设计。还是有很多优点的!
回复
chinalnkydlzc
2008年07月07日 12:27:28
19楼
不安装动态平衡阀,在低负荷时,如何水利平衡?
回复
xshlwh1234
2008年07月21日 12:57:08
20楼
图纸发过来,共同学习学习
回复
lmg-136
2008年07月23日 12:48:40
21楼
曾见过一个酒店的空调工程为了节能成本而不装二通阀,造成不能调节水流量
回复