风机盘管和空调箱都采用自力式压差控制阀和电动两通阀,是怎么回事。一般要一个电动两通阀就行了!自力式压差控制阀是做什么用的见图

风机盘管和空调箱都采用自力式压差控制阀和电动两通阀,是怎么回事。
一般要一个电动两通阀就行了!自力式压差控制阀是做什么用的

见图

未命名.JPG

免费打赏
qqqqq5
2008年06月24日 15:25:02
2楼
如果是平衡控制,也没旁通啊
两通阀已经可以调流量了,要它做什么?
这个检讨 真难做
回复
fan1512
2008年06月24日 19:44:39
3楼
是平衡装置,不需要做旁通
回复
jian2194
2008年06月24日 23:32:05
4楼
看看 TA 的样本
好像是TA的东东.
回复
yzc_goodluck
2008年06月25日 09:37:08
5楼
空调机电动阀是温度控制;通过温度探头控制其流量;自力式差压控制阀是压力控制;设定一个差压值;通过自身阀门的差压值与系统差压关系控制流量;放在空调机及FCU处其作用。。。。。只有空调机冷水流量大时;自力式差压控制阀才会控制;平衡系统压力的一个间接方法。
回复
hy1277
2008年06月25日 12:57:18
6楼
讨论问题就行了,没必要说什么院吧
回复
f_jg2003
2008年06月26日 11:51:56
7楼
不是很清楚它的动作。
回复
kingsonking
2008年06月28日 22:46:36
8楼
为了电动调节阀更好,更稳定的工作。
回复
luoliangsheng
2008年06月29日 01:20:33
9楼
刚开始我看得有点晕,认真一看,不就是一个定压差平衡阀嘛
回复
bsc-1981
2008年06月30日 09:34:54
10楼
自力式压差阀用在末端不合适。用在总入口和比较大的分支处。
回复
zjh112275
2008年06月30日 10:02:55
11楼
我想 空调机系统水力平衡失调 故设计师 采用自立平衡阀
回复