风机盘管和空调箱都采用自力式压差控制阀和电动两通阀,是怎么回事。一般要一个电动两通阀就行了!自力式压差控制阀是做什么用的见图

风机盘管和空调箱都采用自力式压差控制阀和电动两通阀,是怎么回事。
一般要一个电动两通阀就行了!自力式压差控制阀是做什么用的

见图

未命名.JPG

免费打赏
hudike2006
2008年08月03日 00:22:15
22楼
没问题,但用动态平衡电动调节阀更合适.
回复
yurenzi
2008年08月30日 23:30:00
23楼


浪费 主管上装一个就可以了
回复
hf992434
2008年09月02日 16:01:45
24楼
使用自力式压差控制器,具有下列的优点:
1.回路间不再互相扰动;
2.每一个回路都可以独立调试,使调试大为简化;
3.当系统回路增加或减少时,不需要对已有回路重新进行调试。
回复
zdxs
2008年09月05日 11:59:57
25楼
个人认为:
这种方式是正确的,自力式压差调节阀辅助电动二通阀起流量调节作用,压差调节阀的作用体现在:当流量变化时,调节电动二通阀前后的压差值保持在一个设定值,从而使得电动二通阀的调节精度更高,房间内的温度精度更高。
但是感觉这种结合方式造价很高,现在都采用动态平衡电动二通阀来取代这两种阀的结合。安装方便且造价低,效果也是很好的!
回复
achi001
2008年09月05日 13:18:16
26楼
电动调节阀调节流量过程中由于阀度变化,调节阻力从而进行流量调节。再加一个自力式压差控制阀,那这个压差怎么设定啊。

我是在想,如果真这样做,两个阀会不会互相动作。如电动调节阀想调节流量如关小。这时压差控制阀会认为压差增大了,把压差阀开大。造成互相频繁动作。

我认为就是装错了(呵呵,反正上海院也不认识我)。
回复
chinalnkydlzc
2008年09月10日 10:08:00
27楼
类似动平衡阀,这样做没什么不好,楼主又没说系统的情况!