这些裂缝产生原因是什么?
xuyi10
xuyi10 Lv.2
2008年06月24日 15:07:02
只看楼主

不知道有什么影响没!希望各位前辈给我解答下!不胜感激!在线等待!!

不知道有什么影响没!
希望各位前辈给我解答下!
不胜感激!
在线等待!!

S6009392.JPG


S6009394.JPG


S6009396.JPG


S6009399.JPG

免费打赏
xuyi10
2008年06月24日 15:07:51
2楼
可能图片太大了,请各位下载后再看!
回复
xuyi10
2008年06月24日 15:11:01
3楼
还有部分梁中也出现裂缝!
主梁9m*10m
次梁3.3m*3m
回复
xuyi10
2008年06月25日 09:18:33
4楼
怎么没人帮我呀?
麻烦各位帮下小弟啊!
回复
ouyfw71
2008年06月25日 10:12:08
5楼
裂缝好像没什么规律,是不是混凝土有问题
回复
ougaogong
2008年06月25日 10:36:43
6楼
我看了一下裂缝,可能有以下原因:
1、养护不好,浇筑砼之后处于太阳暴晒而未采取措施。如果其他楼板也这样,那么此原因概率最大。
2、砼原材料可能有问题。如果柱子梁也存在裂缝,那么此概率也较大。
3、楼板的收缩裂缝。如果楼板比较厚,或者如果此楼板和梁位于面积较大的楼层的不利位置或者2条后浇带的中间,此概率就较大。
回复
xuyi10
2008年06月27日 08:31:07
7楼
这些楼板是今年3月初浇筑的,那时候气温都比较低,日晒少.
3楼就是梁中出现的裂缝,柱子还未发现裂缝.
楼板厚度为12cm.楼板在整个厂房的东北角,附近没有后浇带,梁裂缝区域8跨,中间有后浇带.
谢谢达观贵人解答!!
静候各位前辈赐教!!!!
回复
xuyi10
2008年06月30日 08:53:42
8楼
等待啊!!!
各位前辈!!
回复
yuan23127
2008年06月30日 21:38:44
9楼
我想:
1 板上面的裂缝时采用振动器而构成的,应该采用平板振动器就可以消除了;
2 梁上面的裂缝时由于混凝土养护不到位,或许就是混凝土塌落度较大;
3 板的厚度是多少,假如板的厚度只有10cm,那要采用一定的办法将其消除:
回复
yy950911461
2008年07月01日 05:00:32
10楼
我去年接触过一个这样的工地,关于混凝土的配比也有很大的关系,它强度能达到。具体的影响要看你那是什么房子,如果是厂房要是没有太重设备就没什么关系。可以交流一下QQ409898910
回复
xuyi10
2008年07月04日 11:26:56
11楼


板厚12cm
上面荷载3T/平方啊!
会有问题吗?
回复