我这有个23层的高层,6-23层是酒店,1-5层是商场和KTV,6-23层采用冰机供冷,新风机组+风机盘管。我的设计是:每层有20 套房间,总立管 冰水送从6层,回水从23层总立管分20个立管供各客房系统比较大我发个图大家看看,在后面

我这有个23层的高层,6-23层是酒店,1-5层是商场和KTV,
6-23层采用冰机供冷,新风机组+风机盘管。
我的设计是:
每层有20 套房间,总立管 冰水送从6层,回水从23层
总立管分20个立管供各客房
系统比较大我发个图大家看看,在后面

新建 BMP 图像 (2).JPG

免费打赏
xshlwh1234
2008年06月25日 14:56:26
12楼
楼主应该把图纸发上来,这样看的更清楚
回复
sujiansong19
2008年06月25日 20:52:26
13楼
有中间设备层吗?6到23层最好分以下区,高区采用换热供冷,不然六层的承压太大了
回复
老道爱吃鸡
2008年06月25日 21:18:18
14楼
看的太模糊 都是局部的图纸不详细
回复
tht10536
2008年06月26日 10:14:44
15楼
23层,不知道层高多少,我下不了图,但是如果高度低于100M,不用分区的。
回复
djjch
2008年06月26日 14:49:43
16楼
看着头晕:lol :lol
回复
uiwnh
2008年06月26日 15:48:50
17楼
看着是挺复杂的,有点不明白,为什么每层20个房间就要设20个立管呀,每层水平接管不知道行不行呀
回复
li_20080808
2008年06月27日 09:59:04
18楼
23层不用分区,建议新风机组水系统从机房分集水器上单独引管,风机盘管系统立管设计成同程式,如果立管层数都一样或差的不多,在每个盘管上安装二通阀,在供水立管上没有必要设置平衡阀,属于画蛇添足之举。水平管道也要设计成同程式