高层空调水系统平衡问题
qqqqq5
qqqqq5 Lv.2
2008年06月21日 20:15:25
来自于中央空调
只看楼主

我这有个23层的高层,6-23层是酒店,1-5层是商场和KTV,6-23层采用冰机供冷,新风机组+风机盘管。我的设计是:每层有20 套房间,总立管 冰水送从6层,回水从23层总立管分20个立管供各客房系统比较大我发个图大家看看,在后面

我这有个23层的高层,6-23层是酒店,1-5层是商场和KTV,
6-23层采用冰机供冷,新风机组+风机盘管。
我的设计是:
每层有20 套房间,总立管 冰水送从6层,回水从23层
总立管分20个立管供各客房
系统比较大我发个图大家看看,在后面

新建 BMP 图像 (2).JPG

qqqqq5
2008年06月21日 20:16:41
2楼
这个是总进户
在5层。我忘了说了 还有热水管 走法个冰水一样
回复
qqqqq5
2008年06月21日 20:20:38
3楼
供水从六层上的。。回水从23层下的
回复
qqqqq5
2008年06月21日 20:23:04
4楼
再到各个 分立管
回复
qqqqq5
2008年06月21日 20:25:29
5楼
盘管接管示意图
回复
qqqqq5
2008年06月21日 20:26:07
6楼
盘管接管示意图
回复
qqqqq5
2008年06月21日 20:26:32
7楼
盘管接管示意图
回复
qqqqq5
2008年06月21日 20:30:23
8楼
平衡阀设在供水立管上,每个分立管都有
回复
qqqqq5
2008年06月21日 20:31:24
9楼
图好多 300多M ,还有还多问题下次再提
回复
bingbing790816
2008年06月23日 17:27:32
10楼
你平衡阀明明是设在回水管是的吗?为什么说" 平衡阀设在供水立管上,每个分立管都有",我提出几点问题供参考:1不知道你空调箱的供回水立管与风机盘管的供回水立管分开了没有,(应该做分开的)2.在空调冷热水管道竖向应采用同程式,(不知道你是否做到了)3.在每个供往客房的风机盘管的回水立管上设置平衡阀(竖直立管与水平总管接管处)
回复
zhao81971017
2008年06月25日 11:12:45
11楼
你可以将高层分为两个区域高层与中层。但要把吊装式风机和盘管单控!以免不稳定
回复

相关推荐

APP内打开