烧保险故障
hzjian
hzjian Lv.2
2008年06月19日 22:14:08
只看楼主

我遇到一台5匹机子,总是要烧保险。当把内风机插线拔下以后换上保险一切正常,插上内风机线,故障再次出现。再次拔下内风机线,测量内风机接线柱,各个风量挡电压都正常(220V)。但风机拆下来测量一切正常,通电电流也正常。请教各位师傅这是什么原因。

我遇到一台5匹机子,总是要烧保险。当把内风机插线拔下以后换上保险一切正常,插上内风机线,故障再次出现。再次拔下内风机线,测量内风机接线柱,各个风量挡电压都正常(220V)。但风机拆下来测量一切正常,通电电流也正常。请教各位师傅这是什么原因。
免费打赏
lcc88.happy
2008年06月25日 19:02:47
2楼
查一查对地情况。。。。。。
回复
加肥猫
2008年06月28日 13:24:11
3楼
保险丝是否匹配,建议换大一点的
回复
大雪漫天
2008年06月29日 13:26:45
4楼
你最好查一下对地和相见电阻是否正常?
回复

相关推荐