请教:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?
yczbc
yczbc Lv.3
2008年06月19日 14:33:26
来自于PKPM
只看楼主

请教各位:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?在pkpm中输入箍筋间距时是加密间距还是非加密间距?梁一般输入200,柱输入100?请指教,感谢!

请教各位:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?在pkpm中输入箍筋间距时是加密间距还是非加密间距?梁一般输入200,柱输入100?请指教,感谢!
免费打赏
yn0080122
2008年07月26日 23:33:50
2楼
统一输入100,程系在计算时会自动计算是否该加密。
回复
ghgkm
2008年07月29日 11:54:22
3楼
如果统一按100输的话,那计算时是按100来计算的,则加密区(@100)计算结果可用,非加密区(@200)不可直接使用结果,因为是按输入100计算的,要手动修改,即把计算结构加大2倍!
建议按200(非加密区)输入,则按200计算,而加密区实际按100配,则安全!
回复
宋玉
2012年05月03日 10:48:07
4楼
我觉得 非抗震设计时梁不需要考虑加密 应该在柱上下节点处加密
回复