变压器的无载调压是指在切掉负荷之后改变变压器分接头的一种调压方式,那么在工厂企业的实际生产过程中,是不是基本上不需要调压?如果是这样,如果是110kv变压器,分接头调节幅度为2.5%,那么在进行一些计算和校验时,电压是选取调压后的最高电压还是就是按照110?
变压器的无载调压是指在切掉负荷之后改变变压器分接头的一种调压方式,那么在工厂企业的实际生产过程中,是不是基本上不需要调压?如果是这样,如果是110kv变压器,分接头调节幅度为2.5%,那么在进行一些计算和校验时,电压是选取调压后的最高电压还是就是按照110?
2楼
没有人知道吗
回复
3楼
以110为准,不考虑正负调节偏差.
回复
4楼
以110为准,不考虑正负调节偏差.
回复
5楼
按照国家规定,在进行继电保护计算时各级电压按照标准电压进行,如10KV为10.5KV,
110KV为115KV,此数据在各种资料中均可以查到。
回复
6楼
现在已经搞明白了,自己来回答吧
第一个问题解答:工厂负荷运行较平稳,一般不需要调节分接头;
第二个问题解答:楼上的已经说了,各级电压按照标准电压进行计算,110KV为115KV
同时感谢大家的帮助
回复
7楼
根据系统电压调到你要的电压
回复
8楼
我们的主变是有载调压,每年根据系统电压要调整两次左右。
回复
9楼
根据系统电压调到你要的电压;看是升压还是降压,升压110KV是121KV;是降压的话110KV是115KV,