我们的工程是属于二类建筑,11层商住楼。本来设计上有个发电机组,后来给取消,说是用双回路即可,想问问大家双电源与双回路到底是怎么回事。谢谢啦!

我们的工程是属于二类建筑,11层商住楼。本来设计上有个发电机组,后来给取消,说是用双回路即可,想问问大家双电源与双回路到底是怎么回事。谢谢啦!
免费打赏
lch999
2008年06月21日 23:24:24
12楼
这个问题值得讨论,我也不清楚,希望大家继续..........
谢谢楼主提出
回复
shanghaiaibang
2008年06月21日 23:40:56
13楼
回答不一致,我也想知道这个问题
回复
go8888
2008年06月22日 00:18:39
14楼
引用:
以下是引用lingxuct在2008-06-18 11:28:00.0发表的内容:
双电源:二路来自不同变电所(或一路电源一路发电机);
双回路:二路来自同一变电所且不同段母线(有时因倒负荷,可能二段母线并列);
双电源一般是不能并列运行的,双回路是有并列条件的。
双电源在切换时必须先停后送,双回路可以先并后断(不会瞬间停电)。
引用:
原帖由 pangzi13 于 2008-6-20 11:55 发表
双电源在切换时必须先停后送
我同意以上观点,我是专业生产双电源的
回复
cxszq2008
2008年06月22日 07:14:52
15楼
我同意14#观点:) :call:
回复
qjf8061
2008年06月30日 15:21:48
16楼
4楼说的很标准,是个行家,支持~~~
回复
lifanghao3000
2008年06月30日 15:55:35
17楼
要是做一个配电间,进线来自不同变电所的两个回路,配电间本身还带一组发电机组,那叫什么呀?三电源双回路吗?好像没听过啊,还是叫双回路供电啊?
回复
killer--king
2008年06月30日 17:32:51
18楼
:time: 同意4#观点
回复
加肥猫
2008年07月02日 18:03:54
19楼
双电源应是不同两个电源
双回路则电源可能为一个
回复
yinhuixiayan2004
2008年07月02日 21:51:07
20楼
4楼观点没有问题,支持一下
回复
bjg1973
2008年07月02日 23:20:05
21楼
双电源是指从两个变电站出来的电源,双回路是指从一个变电站不同母线段出来的电源。但是切换不管是双电源还是双回路都要先断后送,有电气闭锁和机械闭锁两种方式。供电公司一般不会同意合环解环操作。