双电源与双回路是怎么回事
fansibo
fansibo Lv.2
2008年06月18日 08:29:25
只看楼主

我们的工程是属于二类建筑,11层商住楼。本来设计上有个发电机组,后来给取消,说是用双回路即可,想问问大家双电源与双回路到底是怎么回事。谢谢啦!

我们的工程是属于二类建筑,11层商住楼。本来设计上有个发电机组,后来给取消,说是用双回路即可,想问问大家双电源与双回路到底是怎么回事。谢谢啦!
免费打赏
xcrok
2008年07月05日 16:10:36
22楼

顶:call:
回复
lowu2008
2008年07月05日 17:26:28
23楼

同意,就是这个理.
回复
ly_15079
2008年09月09日 17:56:48
24楼
先停后送两个交流接触器就可以QK 现在都是全自动化了
回复
小瑜
2008年09月23日 13:01:47
25楼
看了四楼的回答..我受教了!支持一下下
回复
wjg002002@co163
2008年09月23日 15:30:09
26楼
我同意14#观点:victory:
回复
xili0510
2008年09月27日 15:46:55
27楼
四楼正确,支持:D
回复
hankes88
2008年09月27日 16:17:23
28楼
真是好网站,是我们学习的好地方,要经常来学习,经常来顶贴。
回复
dsq7758991
2008年10月01日 11:16:27
29楼
双电源:二路来自不同变电所(或一路电源一路发电机);
双回路:二路来自同一变电所且不同段母线(有时因倒负荷,可能二段母线并列);
双电源一般是不能并列运行的,双回路是有并列条件的。
双电源在切换时必须先停后送,双回路可以先并后断(不会瞬间停电)。
同意
回复