双电源与双回路是怎么回事
fansibo
fansibo Lv.2
2008年06月18日 08:29:25
只看楼主

我们的工程是属于二类建筑,11层商住楼。本来设计上有个发电机组,后来给取消,说是用双回路即可,想问问大家双电源与双回路到底是怎么回事。谢谢啦!

我们的工程是属于二类建筑,11层商住楼。本来设计上有个发电机组,后来给取消,说是用双回路即可,想问问大家双电源与双回路到底是怎么回事。谢谢啦!
免费打赏
zcg811118
2008年06月18日 10:03:55
2楼
如果市政有两路10KV电源分别引来就可以不用做发电机组。
回复
wei07083619
2008年06月18日 10:36:45
3楼
我的理解是:双电源就是有两路进线电源供电互为备份.双回路是指两套母线保证供电互为备份..
回复
lingxuct
2008年06月18日 11:28:00
4楼
双电源:二路来自不同变电所(或一路电源一路发电机);
双回路:二路来自同一变电所且不同段母线(有时因倒负荷,可能二段母线并列);
双电源一般是不能并列运行的,双回路是有并列条件的。
双电源在切换时必须先停后送,双回路可以先并后断(不会瞬间停电)。
回复
langlihao2005
2008年06月18日 12:45:54
5楼
就是由两个单独的回路供电,如果一路出现故障,另一回路自动切换上去进行供电。这样的供电费用高,安全性也高,一般为医院、银行等一级负荷采用此供电方式。
回复
qian68747
2008年06月19日 16:26:48
6楼

本人比较同意4楼的观点.非常正确.
回复
pangzi13
2008年06月20日 11:55:55
7楼
双电源在切换时必须先停后送????

这个也不一定把 只要电源上级允许合环的话 不一定要先停后送把
回复
lingxuct
2008年06月20日 12:08:19
8楼

多数双电源(可以说有99%)是不能并的,一级用电企业的双电源也只能用快切装置(先断后送),不同电源的二个变电所,电力调度不可能给合环条件的。就是电力系统自己也不愿意这样非常烦杂的操作,为了给几个回路不瞬间停电,冒潮流过大跳闸的风险去合大环!
回复
wgp7804
2008年06月20日 15:09:18
9楼
回复
atu16
2008年06月20日 20:01:21
10楼
双电源:是一个电源停电,另一个电源还能供电,不是考虑线路故障。常用于一级负荷配电

双回路:是为了保证在一路电缆或断路器故障时,另一路电缆及断路器能正常供电,一般也就考虑线路故障而已。常用于二级负荷配电
回复
laojun1981
2008年06月21日 19:09:10
11楼
双回路应该属于同一电源吧