后果严重,急寻帮助
jamboozhao
jamboozhao Lv.2
2008年06月17日 21:35:51
只看楼主

由于设计原因把原来柱底轴力2000kn,只设计了3根Ra=500的桩,且有三处这样,施工完毕了..想请高手讨论一下该基础后果及发展.

由于设计原因把原来柱底轴力2000kn,只设计了3根Ra=500的桩,且有三处这样,施工完毕了..想请高手讨论一下该基础后果及发展.
免费打赏
jamboozhao
2008年06月17日 21:49:59
2楼
沉降验算可以满足要求
回复
hy9911994
2008年06月18日 09:03:23
3楼


没看明白,桩的承载力能达到多大?
地质条件好,3个桩不一定不够吧?
回复
bluebar1979
2008年06月19日 14:08:25
4楼
特征值500kn,*3就是1500kn,*1.25就是设计值1875kn,那也相差不多,而且考虑桩土共同作用,应该是可以满足要求的。不用担心桩的问题,桩的极限值是3000kn。
回复
yanjt200808
2008年06月20日 15:14:34
5楼
如果是预制桩承载力特征值不会太低,各个地方有一个经验值你可以去查一下,也就是桩的承载力最低值,例如:你计算桩的承载力特征值为500KN,但实际上通过实验得到的值会比这个值大,然后不是还有那个验桩报告吗,可以为你提供一个有力的参考,一般都要大于你设计提供的数据,应试没有问题.
回复
erctjz
2008年07月30日 10:33:21
6楼
看一下静压报告,看能不能达到700以上,不行的话最好补桩
回复
成阳
2008年07月30日 11:05:14
7楼
如果你2000KN是Nmax的话,其实不用担心,系数取1.35,这样2000/1.35=1481.5KN,这样勉强够了,就是保险系数稍小点,不用太担心。也可以跟别人扯的,设计人员出了点小纰漏,一定要找到说服别人的理由,没理由扯也要扯个理由出来o(∩_∩)o...
回复

相关推荐

APP内打开