各位我是只菜鸟,有问题请大家帮我一下要做一个低压配电柜,柜内只有380V电源(无零线)。我们要在柜内装一个隔离变压器380V/220V。220V侧要带一个加热器160W和一个插座AC220V 10A。请问隔离变压器容量应选多大?如何计算。

各位我是只菜鸟,有问题请大家帮我一下
要做一个低压配电柜,柜内只有380V电源(无零线)。我们要在柜内装一个隔离变压器380V/220V。220V侧要带一个加热器160W和一个插座AC220V 10A。请问隔离变压器容量应选多大?如何计算。
免费打赏
lingxuct
2008年06月17日 14:27:07
2楼
这么简单的也不会算?
10A插座2200W,加热器160W,总共2360W,不留裕量就装KB-2500/ 380/220V一台。

如果不是远距离三芯电缆过来的,220V负载又不大,还是加一条N排,从电源的PE线加镀锌扁钢接到N排上(当然电源侧的PE排与N排是接通的)。
回复
c283434618
2008年06月23日 10:38:24
3楼
单相交流稳压器 5KVA 以下 交流稳压器的容量取1.7倍的计算容量(电气措施)
回复
c283434618
2008年06月23日 10:39:14
4楼
单相交流稳压器 5KVA 以下 交流稳压器的容量取1.7倍的计算容量(电气措施)
也使用与隔离变压器
回复
qjf8061
2008年06月30日 14:49:34
5楼
建议不用隔离变压器,隔离变压器比较容易损坏,存在经常维修的麻烦,直接在进线的地方取N.