回复
3楼
楼主应提供最底下两层的平面图(包括尺寸标注),我们才能给出准确的回答。这个剖面图仅仅提供了房间功能,但我们要根据规范中关于房间面积、开窗面积、最远点和外窗的距离等几个要素才能决定排烟与否。而且,底下两层算不算地下室也是值得商榷的。
回复
4楼
这是平面
回复
5楼
二层汽车库,肯定是要做排烟的了。我算了算好象超了四千平方,要划分为两个防火分区,前提是还得上喷淋:(
上部的走道太...太。。。太长了,你设的开敞的楼梯间,核对一下排烟距离(30米),与排烟面积。不过我觉得这样子的建筑应设封闭楼梯间的(俺不是学建筑的,只是感觉:),建议找建筑专业复核一下:))如果设成封闭楼梯间的话,上部走道就要排烟了:)
一层的餐厅呀,浴室呀,为了使用效果,通风建议还是要上的。餐厅建议排烟也是要上的,虽然具备一定的自然排烟条件:)
回复
6楼
这肯定需要啊!