冷冻水泵的流量是根据室内机总水量还是根据主机的水量呢?为何这两个水量差别那么大啊?室内机的水不是主机制冷后送去的吗?冷却水泵的流量又是根据什么呢>机组冷凝器侧的水量还是冷却塔的水量呢?
冷冻水泵的流量是根据室内机总水量还是根据主机的水量呢?为何这两个水量差别那么大啊?室内机的水不是主机制冷后送去的吗?
冷却水泵的流量又是根据什么呢>机组冷凝器侧的水量还是冷却塔的水量呢?
2楼
好好看看空调设计书籍。
回复
3楼
水泵的流量应该都是按照主机的流量来定。
室内机是按照该机器服务区域的最大负荷来选取的。
系统出现的最大负荷并不是室内机最大负荷相加,而是系统服务的各个区域瞬时相加后的最大负荷。
[
本帖最后由 lovehpcn 于 2008-6-25 19:31 编辑 ]
回复
4楼
冷冻水泵流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍,单台取1.1两台取1.2,冷却水泵根据冷却塔的流量来确定,G=Q/C△T,Q取制冷机组额定冷量的1.3倍
回复
5楼
是不是说冷冻水泵流量是蒸发器流量的1.1~1.2倍?机组冷凝器流量不考虑?