请教变压器并联运行的问题
电工乙
电工乙 Lv.3
2008年06月15日 19:07:59
来自于变压器
只看楼主

我站有两台110KV/10KV变压器两台,容量分别为40000KVA,31500KVA.正常情况下两台主变并联运行,另外还有两台35KV/10KV容量为8000KVA的变压器,作为备用电源。请教35KV的变压器能与110KV的变压器在低压侧长时间并联运行吗?他们高压侧接与不同的电源,需要不需要满足变压器并联运行条件的容量比要求?

我站有两台110KV/10KV变压器两台,容量分别为40000KVA,31500KVA.正常情况下两台主变并联运行,另外还有两台35KV/10KV容量为8000KVA的变压器,作为备用电源。请教35KV的变压器能与110KV的变压器在低压侧长时间并联运行吗?他们高压侧接与不同的电源,需要不需要满足变压器并联运行条件的容量比要求?
lingxuct
2008年06月15日 21:48:16
2楼
这样电压比不同的变压器按规范是没有并列条件的。
紧急情况下,也只能用快切装置来切换。
如果没有快切装置,系统又急需调整负荷,无一级负荷的线路,总是先停后送。
有的小系统(线路有并网的发电机)为防止弧网运行而失步,拉开后又会让发电机拖垮,电力调度会设法把35KV系统的上级110KV系统并列,使110KV/10KV主变与35KV/10KV主变达到并列条件(相当高压侧同电源),又用有载调压把电压调成相等,尽量减小环流,才可以让110/10KV主变的10KV与35/10KV主变的10KV短时间并起来,让负荷转移到另一系统的主变上。这个过程很麻烦,操作会牵涉到很多变电所,而且调整要求也很高,一般调度是不愿意做的。
回复
qbw4607
2008年06月15日 22:26:26
3楼
楼主是否理解错了?
任何变电站内40MVA与31.5MVA的主变压器低压侧一般均为单母线分段方式运行,不可能采用并联运行的方式。
同样,作为备用电源的35KV变压器也不能与主变长期并联运行。望仔细阅读一下你们的运行规程。
在需要倒闸操作时应当按照电网地区调度的命令进行。
回复
yhb2313
2008年06月15日 23:01:49
4楼


依楼主上述情,变压器严禁并联运行。变压器并联要满足4个条件,你一个条件都不具备。
回复
电工乙
2008年06月17日 20:11:54
5楼
谢谢各位的解答!我想,它们的低压侧都是10KV,如果电压差满足(当然频率,相位都一样),短时间并环总可以吧
回复
lhs3131
2008年06月17日 23:46:28
6楼


确实如此!!!
回复
hywarrior
2008年07月21日 04:39:23
7楼
这个问题本身就不对!
回复
zhuyanhai
2008年07月21日 10:09:47
8楼
转发一下:

两台或多台变压器并列运行时,必须满足三个基本要求:
1)所有并列变压器的额定一次电压及二次电压必须相等,这也就是所有并列变压器的电压比必须相等,允许差值不得超过±5%。如果并列变压器的电压比不同,则并列变压器二次组的回路内将出线环流,即二次电压较高的绕组将向二次电压较低供电流,引起电能损耗,导致绕组过热或烧毁。
2)所有并列变压器的阻抗电压(即电路电压)必须相等 由于并列运行变压器的负荷是按其电压值成反比分配,所有其阻抗必须相等,允许差值不得超过±10%。如果阻抗电压差值过大,可能导致阻抗电压较小的变压器发生过负荷现象。
3)所有并列变压器的连接组别必须相同 这也就是所有并列变压器的一次电压和二次电压的相序和相位都应分别地相同,否则不能并列运行。假如两台并列运行的变压器,一台为Yyn0联结,另一台为Dyn11联结,则它们的二次电压出现30度的相位差,从而在两台变压器的二次绕组产生电位差△U,将在两台变压器的二次侧产生一个很大的环流,可能烧坏变压器的绕组。
此外,并列运行的变压器容量尽量相同或相近,其最大容量而最小容量之比,一般不能超过3:1。如果容量相差悬许,不仅运行不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流往往相当显著,特别时很容易造成容量小的变压器过负荷!!!
回复

相关推荐

APP内打开