急求知:消防水池引入管标高
小男188
小男188 Lv.7
2008年06月15日 09:10:15
只看楼主

我现在做一工程,为一类高层现在地下室设备房无法建560立方的消防水池,把消防水池建在了离设备房外墙10米处,560立方的水池分了两个,要有4根管子引到设备房内,我的地下室设备房低标高为-5.4米,我不想让消防水池到水泵的引入管也埋深为5.4米,有没有什么办法?我看到过有人用射流装置,在引入管的接到消防水泵前加了射流装置,射流装置上接市政管DN100有没有人 这样做过,这是个什么样的装置?图集上也没有找到

我现在做一工程,为一类高层
现在地下室设备房无法建560立方的消防水池,把消防水池建在了离设备房外墙10米处,560立方的水池分了两个,要有4根管子引到设备房内,我的地下室设备房低标高为-5.4米,我不想让消防水池到水泵的引入管也埋深为5.4米,有没有什么办法?
我看到过有人用射流装置,在引入管的接到消防水泵前加了射流装置,射流装置上接市政管DN100
有没有人 这样做过,这是个什么样的装置?图集上也没有找到
免费打赏
kc900
2008年06月15日 12:02:22
2楼
没办法,别想了,就埋5.4吧。射流没见过,不过我觉得还是不用为好,那万一可能没有消防部门认可的
回复
小男188
2008年06月15日 22:12:22
3楼
急求知:消防水池引入管标高
回复
f_jg2003
2008年06月18日 11:53:30
4楼
你的水池满足不了自罐吸水?那么做什么也要先由消防部门同意才行,否则你做完了让人给否了难道返工吗?
回复
chenzq556
2008年06月20日 19:41:42
5楼
按消防水池消防取水口标高就行
回复

相关推荐

APP内打开