如何区分负荷应该由专用变压器还是由公用变压器供电
huanb0208
huanb0208 Lv.2
2008年06月13日 00:17:51
来自于变压器
只看楼主

住宅小区中如何区分负荷应该由专用变压器还是由公用变压器供电???公共负荷如:电梯、消防/生活水泵、防火卷帘、潜水泵、正压送风机、公共照明(包括应急照明和一般照明)以及园区用电等均由公用变供电。而用户用电负荷全部接入专用变压器。大型小区通常设计2台公用变采用单母线分段联络,其用电等级高于专用变。是这样理解吗??

住宅小区中如何区分负荷应该由专用变压器还是由公用变压器供电???
公共负荷如:电梯、消防/生活水泵、防火卷帘、潜水泵、正压送风机、公共照明(包括应急照明和一般照明)以及园区用电等均由公用变供电。

而用户用电负荷全部接入专用变压器。

大型小区通常设计2台公用变采用单母线分段联络,其用电等级高于专用变。
是这样理解吗??
免费打赏
开关
2008年06月17日 16:29:26
2楼
这个应该是看当地的供电局,因为设备用电和用户用电,供电局的收费不一样。
回复
huanb0208
2008年06月17日 22:01:11
3楼
版主在哪啊 这么久了也不给我发个话
回复
huanb0208
2008年07月01日 11:20:21
4楼
还是我自己来回答一下, 动力与照明计量不一样,所以动力(包括生活水泵、电梯、消防设备:防火卷闸门、消防水泵、潜水泵、正压送风机等)接到公用段----也就是所谓的动力母线。应急照明也接在动力母线上,其余全部接在专用变上(照明母线上) 照明母线提供一动力箱 供动力负荷作备用电源。
回复
wss8848
2009年08月04日 10:26:12
5楼
我也想Z知道
怎么区分啊
哪些是专用负荷?哪些是公用负荷?
回复
xp9999xp
2009年08月04日 14:22:02
6楼
专变和公变并不是按负荷性质来分的。是否设置专变是根据用电单位负荷大小来定的,用电单位用电负荷在160KW或250KVA以上时宜设专变,专变一般只给本单位供电。单位当用电负荷小时(如一栋小住宅)设置专变不合理,则接入公变,公变一般由电力部门管理,通常给不同的用电单位供电。至于动力、照明负荷的分开计量,通过专线供电分设计量子表就行了。另外,有些专变的管理权归电力部门,原则上也属公变。
回复

相关推荐