本人做一工程,挑梁挑出2100,审图中心说大于2100应在根部设弯起钢筋,我在规范上没有找到相关要求,庆各位帮帮忙,指导一下小弟。
本人做一工程,挑梁挑出2100,审图中心说大于2100应在根部设弯起钢筋,我在规范上没有找到相关要求,庆各位帮帮忙,指导一下小弟。
2楼
梁平法构造图集上03G101-1的悬挑梁的构造也没有要求设置弯起钢筋。
回复
3楼
弯起筋的作用是什么啊,是抵抗截面的剪力,增强水平的拉压力。如果没有规定就按经验走了。
回复
4楼
现在都用加密箍筋,很少用弯起钢筋了
现在都用加密箍筋,很少用弯起钢筋了
现在都用加密箍筋,很少用弯起钢筋了
回复
5楼
有一挑梁高500,挑跨1500,上部钢筋在外挑梁端弯下长度是多少?
回复
6楼
梁平法构造图集上03G101-1的悬挑梁的构造也没有要求设置弯起钢筋。
回复
7楼
挑2.1m算很正常的了,还用那么复杂吗
回复
8楼
超过1.5m端部就应加弯起筋
回复
9楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。:handshake
回复
10楼
不一定要弯起钢筋。只要梁的抗剪截面、箍筋足够就可以的。设弯起钢筋施工相对比较麻烦。
审图的是不是老人?
回复
11楼
没听说过!!!!!!!是不是经验呀
回复