挑梁挑出2100是否应在根部设弯起钢筋
manbuzhe219
2008年06月12日 18:48:48
只看楼主

本人做一工程,挑梁挑出2100,审图中心说大于2100应在根部设弯起钢筋,我在规范上没有找到相关要求,庆各位帮帮忙,指导一下小弟。

本人做一工程,挑梁挑出2100,审图中心说大于2100应在根部设弯起钢筋,我在规范上没有找到相关要求,庆各位帮帮忙,指导一下小弟。
免费打赏
xupking
2008年12月13日 02:22:40
12楼
同意10楼意见。悬挑梁根部设弯起钢筋是旧规范的构造手册上的,以前称这种钢筋为鸭筋。现行的设计规范和构造手册中要求:只要悬挑梁的抗剪截面、箍筋足够就可以的。而且用加密箍筋施工也相对方便。
回复
yzf1111
2008年12月13日 14:01:14
13楼
不用加弯起筋的
我们这边常用的处理方法就是全长加密
上铁适当放大一些,以有足够的安全度
回复
yaslean
2008年12月13日 15:57:59
14楼
当箍筋无法满足抗剪要求时加弯起钢筋。当然,如何挑梁长的话能适当的加点弯起钢筋是更好了。