两台容量不相等变压器可以瞬间并联运行吗?
dong118888
dong118888 Lv.3
2008年06月12日 09:27:52
来自于变压器
只看楼主

我们这里有一台1250KVA和一台2500KVA变压器(只有1台在用),现在需要检修其中一台,但车间要求不能停电,可以瞬间并联运行吗,保证车间不停电,如果可以,要怎样去进行倒闸操作,注意什么?请高手指教!!!

我们这里有一台1250KVA和一台2500KVA变压器(只有1台在用),现在需要检修其中一台,但车间要求不能停电,可以瞬间并联运行吗,保证车间不停电,如果可以,要怎样去进行倒闸操作,注意什么?

请高手指教!!!
免费打赏
jiang_tf
2008年06月20日 20:22:03
2楼
变压器并列运行有以下要求:原则上要求并列变压器的电压比相同、接线连接组别、阻抗电压相等,否则,并列后会产生环流甚至烧毁变压器。
回复
syyx_10
2008年07月18日 17:59:54
3楼
变压器并列运行有几个条件:原则上要求并列变压器的电压比相同、接线连接组别、阻抗电压、变压器容量相等。
回复
zhu118
2008年08月02日 11:57:33
4楼
并列运行的变压器容量差别不应超过1/3。