共18层4层转换周期比不满足0.85调不出来
w_shao_hua
w_shao_hua Lv.2
2008年06月10日 09:30:53
只看楼主

小弟最近作一个18层剪力墙 6度 1组0.05g 二类场地 周期比总是大于0.85,麻烦给看看,多谢

小弟最近作一个18层剪力墙 6度 1组0.05g 二类场地 周期比总是大于0.85,麻烦给看看,多谢
d25db323246f6e5fa614.rar
778 KB
立即下载
免费打赏
lt77887788
2008年06月14日 18:59:13
2楼
柱网没有对齐,抗扭刚度不够,导致扭转周期过大

试试对齐柱网,增加外圈刚度
回复
多多糖糖
2008年06月15日 02:42:54
3楼
削弱内部,加强外部
回复
天柱
2008年06月15日 19:49:48
4楼
支持"削弱内部,加强外部"。你现在的模型是16层啊。
回复
gz5063
2008年06月20日 14:28:14
5楼
新版网易下载附件还要扣金钱,不如老版的好
回复
ecjtu2002
2008年06月20日 15:50:58
6楼
支持"削弱内部,加强外部"