26层商住楼,底部四层商场,其余为住宅。本人按一类高层做,火灾延续时间取2小时,室外消火栓用水量由外网供给,消防水池体积为288+108=396立方米。可审图的不过,敬请各位发表看法。
26层商住楼,底部四层商场,其余为住宅。本人按一类高层做,火灾延续时间取2小时,室外消火栓用水量由外网供给,消防水池体积为288+108=396立方米。可审图的不过,敬请各位发表看法。
2楼
火灾危险性分类按<建筑设计防火规范>中规定"高层工业和民用建筑:重要的科研楼、档案楼、图书楼、商业楼、展览楼、综合楼、一类电信楼……“火灾延续时间是3小时
回复
3楼
按规范应该不属于以上建筑.
回复
4楼
消火栓系统 应该考虑3小时 (如果市政管网不能满足室外消火栓用水量水池还应包括室外消火栓用水量))
回复
5楼
室内消火栓系统应该考虑2小时计算。
室外消火栓如果市政不能满足就要连上室内一起计算容量。
回复
6楼
商住楼不包括在内。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
首先,如果确实是商住楼,那么2小时是没有疑问的,问题就在于你那个建筑能不能叫"商住楼"
因为底下四层商业,我猜就不是一般的小商铺,估计是商场,那么得按商业楼来算,就是3个小时!!!
回复
8楼
消火栓系统 应该考虑3小时
回复
9楼
这个我原来也碰到过,还是二类高层,因为是商住楼,也按商业楼对待的。审图的保守点就成了这样。还是改吧,不然过不了。
回复
10楼
想都不想就回答,3个小时
回复
11楼
肯定是3个小时撒
说都没说场
应该按商业楼来考虑
回复