锅炉同时供水不行
hanfuli
hanfuli Lv.2
2008年06月07日 09:50:46
只看楼主

我们一个用户,使用两台同样吨位的热水锅炉(内置换热器的),两台并在一起使用,但是总有一台(固定的就这台),开一会儿就停下来,不知什么原因,两台锅炉的出水管道不一样长(停的那台管路长很多),但一样粗,,不知哪位专家有解决办法?

我们一个用户,使用两台同样吨位的热水锅炉(内置换热器的),两台并在一起使用,但是总有一台(固定的就这台),开一会儿就停下来,不知什么原因,两台锅炉的出水管道不一样长(停的那台管路长很多),但一样粗,,不知哪位专家有解决办法?
免费打赏
shortee
2008年06月08日 18:50:27
2楼
提高给水泵的扬程
回复
shortee
2008年06月08日 18:55:07
3楼
我指的是老是坏的那台,也可以在给水泵的出口串联一台
回复

相关推荐