覆土0.7米的DN1200雨水管是否需要加固?
fanxuemei1980
2008年06月07日 00:02:40
只看楼主

DN1200雨水管,采用钢筋混凝土管,布置在慢车道下,覆土只有0.6~0.7米,由于出水口标高定死了,不能再把雨水管的标高调低了,请问这种情况是否要做加固呢?如果加固,又采用何种方法好呢?希望能得到大家的指点!

DN1200雨水管,采用钢筋混凝土管,布置在慢车道下,覆土只有0.6~0.7米,由于出水口标高定死了,不能再把雨水管的标高调低了,请问这种情况是否要做加固呢?如果加固,又采用何种方法好呢?希望能得到大家的指点!
免费打赏
xugongling
2013年09月18日 17:37:06
22楼
这个如果在道路结构层内的,需要加固。主要考虑路基层碾压施工过程的保护。如果在绿化带内的,不管是否存在冻土都可以不用加固。但管道基础必须按照相关设计要求做好。
回复
航大人
2014年07月11日 14:46:08
23楼
覆土不就是管顶外壁到地面高度么,还减什么壁厚
回复
dxcf
2014年07月13日 23:28:34
24楼
都不满足最小覆土要求了,当然要加固啊,混凝土包封。
回复
少年英雄
2014年07月15日 10:21:31
25楼
fanxuemei1980 发表于 2008-6-9 00:56 我这里是南方,没有冻土的问题,但地下水位没有测量清楚哦(甲方为了省钱没有测量),那怎么办才好?地下水位都不知道,施工的时候有的蛋疼了!
回复
tu_85
2014年07月18日 08:43:32
26楼
最好是加固,以免大管道被外部荷载损坏