覆土0.7米的DN1200雨水管是否需要加固?
fanxuemei1980
2008年06月07日 00:02:40
只看楼主

DN1200雨水管,采用钢筋混凝土管,布置在慢车道下,覆土只有0.6~0.7米,由于出水口标高定死了,不能再把雨水管的标高调低了,请问这种情况是否要做加固呢?如果加固,又采用何种方法好呢?希望能得到大家的指点!

DN1200雨水管,采用钢筋混凝土管,布置在慢车道下,覆土只有0.6~0.7米,由于出水口标高定死了,不能再把雨水管的标高调低了,请问这种情况是否要做加固呢?如果加固,又采用何种方法好呢?希望能得到大家的指点!
免费打赏
ych-2267083
2008年06月07日 20:57:47
2楼
车行道下覆土0.7米的DN1200管可以不用加固
回复
qianfeng0503
2008年06月07日 22:22:53
3楼
慢车行道下覆土0.7米的DN1200管考虑行车荷载可以不用加固,但还要看你所在地的地下水位和冻土深度
回复
fanxuemei1980
2008年06月09日 00:56:11
4楼
我这里是南方,没有冻土的问题,但地下水位没有测量清楚哦(甲方为了省钱没有测量),那怎么办才好?
回复
fanxuemei1980
2008年06月09日 00:58:19
5楼
我这里指的覆土0.7米还没有减去那个管的壁厚啊!减去后,覆土大约就只有0.5了!那这个厚度是否应该加固比较好呢?
回复
akun365
2008年06月17日 00:31:26
6楼
用埋地PVC缠绕管,环刚度16KN/M2可以不用加固,有需要可以多交流www.tfpipe.cn
回复
a711230
2008年06月17日 19:55:12
7楼
可以不用加固
回复
pk123123
2010年08月19日 14:48:37
8楼
这个我也来学习了哈:lol
回复
huangfei555
2010年08月20日 16:37:34
9楼
我这边是要加固的,因为,不能保证汽车不开上非机动车道!:lol
回复
liujianyong_27
2010年08月20日 17:20:51
10楼
按照规范来啊
回复
xuyunfu1
2010年08月21日 21:37:11
11楼
要加固的,满包处理就可以了
回复