70℃的防火阀是在风机前加还是在竖井前加?我认为是靠近竖井加;不过如果是在风机房内是在机房入口加还是在竖井前加或者两处都加就不太清楚了。如果是排烟系统这些情况又如设置呢?专家指点一下吧。谢谢了。
70℃的防火阀是在风机前加还是在竖井前加?我认为是靠近竖井加;不过如果是在风机房内是在机房入口加还是在竖井前加或者两处都加就不太清楚了。
如果是排烟系统这些情况又如设置呢?
专家指点一下吧。谢谢了。
2楼
这要看什么情况的,如果是像通风系统多层共用竖井,那就是靠近竖井加
回复
3楼
如果竖井仅供一层用,竖井内设通风管,水平风管与垂直风管连接处需设防火阀么?
回复
4楼
共用风井靠近风井应有防火阀
有机房的系统,出机房处也应有防火阀
各有各的用途
回复
5楼
上面的意思就是有机房的情况下(竖井在机房内),在机房入口和竖井接口处都要加吗?
是否有些重复了,我觉得竖井不加最多就影响机房风机,而风机是耐高温的排烟风机,应该就没什么影响。、
再请问,靠隔墙安装的防火阀和隔墙的最大距离是多少?
谢谢。
回复
6楼
如果是多个系统的共用风井
与竖井接口处是必须设的
目的是防止系统之间通过共用风井导致火灾蔓延
有机房的话,出机房处设
是为了火灾通过管道蔓延到机房,
防火规范有规定的
除了穿越防火分区处应设
还有,是穿越重要房间,机房应该算是一个重要房间
靠隔墙安装的防火阀和隔墙的最大距离是200mm
回复
7楼
感谢解答,再核实一下是必须两处都设置吗?哪里的规定?
回复
8楼
是 啊
回复
9楼
我认为只需要在进竖井前接就可以了,因为’竖井在风机房’
回复
10楼
根据高规,两处均需加装
回复
11楼
同意胡辣汤的说法
回复