求教防排烟风口大小怎么确定!
hyong8280
hyong8280 Lv.2
2008年06月04日 11:15:33
来自于通风排烟
只看楼主

比如知道了风机的风量,消防楼梯举例共有30层需设送风口,请问风口的具体大小怎么确定呢?先谢谢了,对通风这块不是很了解......

比如知道了风机的风量,消防楼梯举例共有30层需设送风口,请问风口的具体大小怎么确定呢?先谢谢了,对通风这块不是很了解......
toplhc
2008年06月04日 22:06:52
2楼
防烟楼梯间加压送风口每隔二至三层设一个

如果是1、4、7、10。。。设有加压风口共N个,规范规定加压送风口风速不超过7m/s(这是上限,你可以取5m/s)

这样每个风口的面积是风量/N/5=风口面积

回复
hyong8280
2008年06月05日 11:56:16
3楼
谢谢了...
回复
iwbwy
2008年06月12日 23:08:07
4楼


我一般就按照7m来算,没问题吧?
回复
dao1388
2008年06月16日 13:17:59
5楼
如果是防烟前室或消防电梯前室,则送风口的尺寸的算法应为:(总送风量/3)/6(风速,7米以下),这样算对不对,请高手指教。
回复
wurenbin
2008年07月11日 16:32:17
6楼
规范规定加压送风口风速不超过7m/s?
回复
jiangshen685
2008年07月14日 10:20:39
7楼
我也是按7m计算,实际中都小了!
回复
rwa
2008年07月15日 10:56:26
8楼
难道算出的面积就是风口的面积吗,不用算有效系数吗
回复
lovexi727
2008年07月22日 22:00:08
9楼
总送风量的1/3什么意思?
回复
rockinmtl
2009年12月29日 16:13:11
10楼
楼上的,因为要计算着火层和上下两层的送风口,一共是三个,所以除以三。
回复
tucunaaa
2009年12月29日 19:43:20
11楼
实际风速大于7也无妨
回复

相关推荐

APP内打开