比如知道了风机的风量,消防楼梯举例共有30层需设送风口,请问风口的具体大小怎么确定呢?先谢谢了,对通风这块不是很了解......
比如知道了风机的风量,消防楼梯举例共有30层需设送风口,请问风口的具体大小怎么确定呢?先谢谢了,对通风这块不是很了解......
2楼
防烟楼梯间加压送风口每隔二至三层设一个
如果是1、4、7、10。。。设有加压风口共N个,规范规定加压送风口风速不超过7m/s(这是上限,你可以取5m/s)
这样每个风口的面积是风量/N/5=风口面积
回复
3楼
谢谢了...
回复
4楼
我一般就按照7m来算,没问题吧?
回复
5楼
如果是防烟前室或消防电梯前室,则送风口的尺寸的算法应为:(总送风量/3)/6(风速,7米以下),这样算对不对,请高手指教。
回复
6楼
规范规定加压送风口风速不超过7m/s?
回复
7楼
我也是按7m计算,实际中都小了!
回复
8楼
难道算出的面积就是风口的面积吗,不用算有效系数吗
回复
9楼
总送风量的1/3什么意思?
回复
10楼
楼上的,因为要计算着火层和上下两层的送风口,一共是三个,所以除以三。
回复
11楼
实际风速大于7也无妨
回复