关于变压器低压侧开关的整定!
hz1411
hz1411 Lv.4
2008年06月03日 09:30:15
来自于变压器
只看楼主

我看过些图纸有的对开关,主要是关于变压器低压侧开关(比如:过载长延时,短路短延时值)进行整定,也有的没有。我后来问了一下院里的老工程师,他的意思是不需要整定,厂家会现场调试和整定,他说以前也做过整定,但等设备上了之后就会被更改。后来就干脆不做整定了,审图也照样通过。请问各位是怎么做的?

我看过些图纸有的对开关,主要是关于变压器低压侧开关(比如:过载长延时,短路短延时值)进行整定,也有的没有。我后来问了一下院里的老工程师,他的意思是不需要整定,厂家会现场调试和整定,他说以前也做过整定,但等设备上了之后就会被更改。后来就干脆不做整定了,审图也照样通过。请问各位是怎么做的?
免费打赏
星湖
2008年06月03日 09:43:29
2楼
你指的是你设计的时候要不要考虑吗?
假如你掌握的足够的知识和现场的状况,那你就设计下;否则就不要去管(个人建议),因为我们在生产柜子的时候,发现设计院的图纸问题那个多啊,有的小箱子连尺寸也设计了,看上去考虑挺全面的,但实际上根本没有真正的投入,往往这些尺寸都是不合理的。和你说这个意思就是,合理设计。嘿嘿。。
回复
lingxuct
2008年06月03日 12:06:55
3楼
低压断路器一般都由使用单位电气主管技术人员整定。
回复
hz1411
2008年06月03日 17:17:21
4楼
恩。但是有时甲方会挑毛病,比较典型的就是指出设计深度的问题!!所以有时也没办法
回复
crazyboy
2008年06月03日 18:03:22
5楼
没见过不标的,长延时、短延时都整定的,我这里不论审图所审图还是供电局审图都会看这个的
回复
qjf8061
2008年07月01日 15:56:03
6楼
之前在广东的时候看见的有的标有的不标.一句话:乱,每个供电局都有自己的标准.
回复
qian68747
2008年07月01日 16:32:22
7楼
好象是开关安装好后,厂家现场整定的.
回复
加肥猫
2008年07月01日 17:13:32
8楼
设计不会算就明说好了,什么厂家定,设计以后吃哪碗饭呢??
回复

相关推荐

APP内打开