设计过程中,可以不可以把消防水池和喷淋水池设置成一个水池?(假设分别都有各自的水池)如果可以?该怎么设置?是不是把两个计算的水池体积加在一起?如果不可以?那分开设置的时候,干管可以不可以设置成共用的 ?(设置止回阀)
设计过程中,可以不可以把消防水池和喷淋水池设置成一个水池?(假设分别都有各自的水池)
如果可以?该怎么设置?是不是把两个计算的水池体积加在一起?
如果不可以?那分开设置的时候,干管可以不可以设置成共用的 ?(设置止回阀)
2楼
首先楼主可能理解有误:
消防水池本身就是贮存消火栓系统、自动喷水系统的消防水量的构筑物,应按两者之和计算。
当然消防水池也可以分成两个,但是容积之和不得小于上述计算容积;
两个水池宜分成容积近似相等的两个,有利于检修及消防安全:
此时:1采用吸水总管,每个水池设置一个吸水喇叭口,然后水泵从吸水总管吸水,按规范设置分隔阀门;
2.消火栓泵及喷淋泵分成两组,独立从两个水池吸水。
回复
3楼
如果楼主还有不懂的地方,可以参见全国民用建筑工程设计技术措施给水排水,200页7.43及204页!!!
回复
4楼
你好,谢谢你的答复,明白了许多。
不过还有个问题:如果说是消火栓的水池为80m3,喷淋水池为40m3,那么,如果设置成一个水池的话,
就是说容积不能小于80+40=120m3,如果分开设置的话,那是不是要弄成两个都是60m3的?
这里面有没有可能不满足其中的一个系统的用水量?如果有不满足的,那怎么办?是不是不满足的那个就要取
其系统计算数值为实际设计容积?
回复
5楼
关于消防水池和喷淋水池的问题
回复