电梯井的基础怎么做?0.000以下井壁是混凝土的,坑深1.4米,井道底板就在0.000以下1.4米,而电梯井边上就是框架柱,柱下独立基础的基底埋深0.000以下1.5米,两个打架了,怎么处理?

电梯井的基础怎么做?0.000以下井壁是混凝土的,坑深1.4米,井道底板就在0.000以下1.4米,而电梯井边上就是框架柱,柱下独立基础的基底埋深0.000以下1.5米,两个打架了,怎么处理?
免费打赏
yinjie_liu
2010年04月22日 22:08:09
12楼
把基础顶贴到你那个电梯井地板的下面
回复
ltiao9600
2010年04月26日 22:04:18
13楼
可以把几个独立柱的基础连起来做个筏板基础,问题就解决了吗?
回复
sss324
2010年04月27日 10:17:34
14楼
可以合在一起作联合基础,也可以做厚板,只要能在上面设预埋件。
标高降下去也没问题。
回复
wdypkpm1244
2010年08月02日 21:44:10
15楼
我同意这个做法
回复
qq1345044
2010年08月06日 16:30:00
16楼
基础在板标高以下做
回复
qwesda275
2010年08月07日 18:35:48
17楼
基础在板标高以下做
回复
fzchen980616
2010年08月08日 12:10:07
18楼
电梯井坑壁处柱下独立基础的基底埋深加深就可以啦,其余不变
回复
zhangweiq82000
2010年08月08日 14:32:57
19楼
个别的改下标高就完了
回复
ybslovecj
2010年08月09日 16:42:48
20楼
其余不变
电梯井坑壁处柱下独立基础的基底埋深加深就可以啦,其余不变
回复
ybslovecj
2010年08月09日 16:43:21
21楼
其余不变
电梯井坑壁处柱下独立基础的基底埋深加深就可以啦,其余不变