电梯井的基础怎么做?0.000以下井壁是混凝土的,坑深1.4米,井道底板就在0.000以下1.4米,而电梯井边上就是框架柱,柱下独立基础的基底埋深0.000以下1.5米,两个打架了,怎么处理?
电梯井的基础怎么做?0.000以下井壁是混凝土的,坑深1.4米,井道底板就在0.000以下1.4米,而电梯井边上就是框架柱,柱下独立基础的基底埋深0.000以下1.5米,两个打架了,怎么处理?
12楼
把基础顶贴到你那个电梯井地板的下面
回复
13楼
可以把几个独立柱的基础连起来做个筏板基础,问题就解决了吗?
回复
14楼
可以合在一起作联合基础,也可以做厚板,只要能在上面设预埋件。
标高降下去也没问题。
回复
15楼
我同意这个做法
回复
16楼
基础在板标高以下做
回复
17楼
基础在板标高以下做
回复
18楼
电梯井坑壁处柱下独立基础的基底埋深加深就可以啦,其余不变
回复
19楼
个别的改下标高就完了
回复
20楼
其余不变
电梯井坑壁处柱下独立基础的基底埋深加深就可以啦,其余不变
回复
21楼
其余不变
电梯井坑壁处柱下独立基础的基底埋深加深就可以啦,其余不变
回复