在下愚钝,石英砂单流机械过滤器的反洗到底是定时反洗呢还是根据压差反洗好点?如果时根据压差反洗,那压差值为多少的时候反洗?还有就是压差计算是不是就是过滤器的进口压力减出口压力就等于压差啊? 请大虾给点建议!!!谢谢!! 小弟再注明一下,我们的过滤器是用于循环水旁滤的。

在下愚钝,石英砂单流机械过滤器的反洗到底是定时反洗呢还是根据压差反洗好点?如果时根据压差反洗,那压差值为多少的时候反洗?还有就是压差计算是不是就是过滤器的进口压力减出口压力就等于压差啊?
请大虾给点建议!!!谢谢!! 小弟再注明一下,我们的过滤器是用于循环水旁滤的。
免费打赏
wangyuepiaopiao
2010年06月08日 20:02:48
22楼
时间和压差兼顾,不过循环水旁滤现在多为自动运行,设定时间即可,如果时间不到压差大可人工强制反洗!压差一般在0.1~0.15Mpa

[ 本帖最后由 wangyuepiaopiao 于 2010-6-8 20:03 编辑 ]
回复
gzlsjl
2010年06月08日 21:07:34
23楼
水质稳定就时间,水质不稳定就压差
回复
durreschen
2010年07月21日 20:05:45
24楼
1根据设备厂家提供的理论数据(压差)
2.根据现场的仔细观察压差的变化时间的长短来确定反洗
回复
magic_young
2010年07月21日 21:00:25
25楼
关键还是要看进水水质情况了,进水好的话为了防止滤料板结,选用时间反洗比较好;进水水质较差或不稳定时采用压差反洗比较好
回复
wleesong
2010年08月04日 20:49:28
26楼
仁者见仁智者见智啊!大家说得都很好!
回复
suiyi205
2011年10月31日 10:43:39
27楼
主要还是要看进水的水质
我们的纯水是根据SDI,确定时间,通过PLC控制,压差用于强制反洗。
回复
竹雨轩
2011年10月31日 13:56:59
28楼
一般石英砂过滤器重力式的话,压力差值超过15KPA就经行反洗。定时的不能保障水质,若是水质稳定的话财考虑定时反洗。
回复
cqshhb
2011年10月31日 14:00:10
29楼
设置压差显示,加上经验控制。
回复
wuzhijianagd
2012年03月29日 12:14:01
30楼
赞成这个说法
回复
qq_1444539179803
2015年10月11日 12:55:20
31楼
鍚勪綅鍓嶈緢锛屽弽娲楀帇鍔涙槸鎬庝箞鍥炰簨鍟婏紵浠ュ墠娌″嚭鐜拌繃杩欑被鐨勪簨锛屾眰鎸囨暀涓
回复