最近做一个工程,要用到石英砂过滤器,在选择加压泵的时候出现了一些问题,还请高手予以解答,不胜感激!!!咨询了很多厂家,他们所提供的过滤器的工作压力都在0.2-0.4MPa之间,而我自己计算的过滤器的水损才2m左右,实在不知道为什么需要这么大的工作压力?厂家的回答是没有这么大的压力达不到设备技术参数中的8-10m/h的滤速,但我在设计普通快滤池的时候,滤层上面的水深仅1.5-2.0m就能达到8-10m/h的滤速,V型滤池滤层上的水深也才1.2-1.5m,同样能达到8-12m/h的滤速。

最近做一个工程,要用到石英砂过滤器,在选择加压泵的时候出现了一些问题,还请高手予以解答,不胜感激!!!

咨询了很多厂家,他们所提供的过滤器的工作压力都在0.2-0.4MPa之间,而我自己计算的过滤器的水损才2m左右,实在不知道为什么需要这么大的工作压力?

厂家的回答是没有这么大的压力达不到设备技术参数中的8-10m/h的滤速,但我在设计普通快滤池的时候,滤层上面的水深仅1.5-2.0m就能达到8-10m/h的滤速,V型滤池滤层上的水深也才1.2-1.5m,同样能达到8-12m/h的滤速。

厂家又说压力过滤器的滤层比重力式滤池要厚,压力式滤池的厚度是1.0-1.2m,重力式滤池的是0.7-1.5m,厚度大一些也不可能引起有效工作压力如此大的差别呀。

实在不明白,请有知道的给予解惑,不胜感激!!!!
withfire
2007年11月01日 17:22:37
2楼
为示感激,发一个《城市给水工程项目建设标准》。
回复
withfire
2007年11月01日 17:34:11
3楼
再发一个水处理工程的讲义
回复
withfire
2007年11月02日 11:09:10
4楼
昨晚想了一会,得到了一个比较合理的结论,压力滤池与重力滤池的主要区别在于:
压力过滤器因为压力的存在可以采用较长的反冲洗周期,也可以保持较高的滤速。压力过滤器反冲洗前的水头损失可达5-10m,而重力滤池当水头损失在2-2.5m时就必须进行冲洗。对于重力滤池,由于水损的增大,为保证一定的滤速,进入滤层前的水头也必须不断增大,为了保持较高的水头,必须增加滤池配水系统的高度(不是每个工程都能达到较高的配水水头),这在经济上可能不合理,而且重力式滤池的滤层较薄,即使可以增大反冲洗周期,但较高的水头也可能造成滤池的穿透。手册上关于滤池设计的参数(滤前水损、滤速、滤层上的水深等)应该是优化后的数据。

对于压力过滤器,提升泵必须满足压力过滤器反冲洗前所必须的水头,若反冲洗前滤层水头损失取7-10m,加上配水系统、承托层和管路的水头损失,提升泵的扬程取在15-25m之间也就不足为怪了。

总结:压力过滤器为保证在较长的反冲洗周期下不被穿透,采用了两种方式,一是提供合理的压力来保证在反冲洗前较高水损的条件下,仍能保证较高的滤速;二是提高了滤层的厚度,以保证在较长的反冲洗周期下过滤器不被穿透。

但在设计前仍需对参数进行优化以保证最好的运行状态和最佳的经济效益。
回复
withfire
2007年11月02日 11:21:15
5楼
不知道这个解释合理不合理,请高手多多指教。
回复
withfire
2007年11月02日 11:28:53
6楼
我这有一个《过滤器设计计算》的电子书,不知道大家有没有用?
回复
withfire
2007年11月02日 11:30:31
7楼
第二部分
回复
withfire
2007年11月02日 11:32:40
8楼
第三部分
回复
withfire
2007年11月02日 11:34:06
9楼
第四部分
回复
withfire
2007年11月02日 11:35:14
10楼
第五部分
回复
withfire
2007年11月02日 11:37:31
11楼
第六部分
回复

相关推荐

APP内打开