石英砂过滤器反洗的问题,望前辈们进来指教
gggss520
gggss520 Lv.2
2008年06月01日 10:51:13
来自于水处理
只看楼主

在下愚钝,石英砂单流机械过滤器的反洗到底是定时反洗呢还是根据压差反洗好点?如果时根据压差反洗,那压差值为多少的时候反洗?还有就是压差计算是不是就是过滤器的进口压力减出口压力就等于压差啊? 请大虾给点建议!!!谢谢!! 小弟再注明一下,我们的过滤器是用于循环水旁滤的。

在下愚钝,石英砂单流机械过滤器的反洗到底是定时反洗呢还是根据压差反洗好点?如果时根据压差反洗,那压差值为多少的时候反洗?还有就是压差计算是不是就是过滤器的进口压力减出口压力就等于压差啊?
请大虾给点建议!!!谢谢!! 小弟再注明一下,我们的过滤器是用于循环水旁滤的。
yokokuji
2010年02月21日 11:27:10
12楼
根据接触过的大的现场,一般都是根累计运行24小时到36小时进行反洗。安全,经济。不用增加仪表监控压差状态;
回复
csabc
2010年02月21日 14:59:15
13楼
时间居多吧,比较方便操作!:victory:
回复
hongwenkang11
2010年03月07日 19:12:06
14楼
各人意见,可以同时执行两个标准。当水质条件比较好的时候就不太会出现水头损失,这时就必须定期进行清洗。至于这个标准可根据你们实际运行情况确定。:loveliness:
回复
chencheng210
2010年03月25日 18:45:13
15楼
我们是根据压差来反洗的,不超过0.4mpa
回复
wws031012
2010年03月26日 16:14:21
16楼
6楼说得言简意赅,非常到位
回复
sml9541
2010年03月27日 09:16:56
17楼

同意
回复
ibm771
2010年04月07日 16:30:09
18楼
有一个问题,你们是自动反洗还是看到压差后再人工反洗
回复
zhyunor
2010年04月22日 18:06:27
19楼
学习了。
回复
li124818170
2010年04月23日 11:06:39
20楼
学习了 谢谢大家
回复
langziwyt
2010年06月08日 18:32:20
21楼
跟你们混 学到好多东西
回复