本人现在做一个集镇的给水工程设计,在用水量预测时不知道如何考虑消防用水量?《室外给水设计规范》和《村镇供水工程技术规范》都说消防用水量按照《建筑防火设计规范》相关规定,但是《建筑防火设计规范》只规定了消防用水量(L/S),但是火灾延续时间没有规定?我理解规范中的消防用水量应为实时用水量,那怎么样把它转换为最高日用水量(m3/d)呢?如果不需转换,怎么把它和其他种类用水量加起来呢?其他种类的用水量的单位都是最高日用水量(m3/d)。

本人现在做一个集镇的给水工程设计,在用水量预测时不知道如何考虑消防用水量?《室外给水设计规范》和《村镇供水工程技术规范》都说消防用水量按照《建筑防火设计规范》相关规定,但是《建筑防火设计规范》只规定了消防用水量(L/S),但是火灾延续时间没有规定?我理解规范中的消防用水量应为实时用水量,那怎么样把它转换为最高日用水量(m3/d)呢?如果不需转换,怎么把它和其他种类用水量加起来呢?其他种类的用水量的单位都是最高日用水量(m3/d)。
免费打赏
huangzhimin
2008年06月16日 16:22:59
2楼
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第4.0.1条规定: 设计供水量由下列各项组成:
1 综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用水 ) ;
2 工业企业用水;
3 浇洒道路和绿地用水;
4 管网漏损水量;
5 未预见用水;
6 消防用水。
但第4.0.2条规定: 水厂设计规模,应按本规范第 4.0.1 条1~5 款的最高日水量之和确定。
上述规定设计供水量不包括消防用水。

根据《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)第8.2.1 条规定:城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。(内容略)
火灾延续时间的规定可按第8.6.3 条规定:不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定:(内容略)
消防用水和村镇用水均储存在水厂清水池内,设计中并采取确保消防用水不作他用的技术措施。