高低压配电室中,高压系统的接地是否可以与低压系统的接地共用接地装置?
高低压配电室中,高压系统的接地是否可以与低压系统的接地共用接地装置?
2楼
只要接地电阻满足要求是可以公用的.
接地电阻<1欧
回复
3楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢,顶顶顶顶顶顶顶2楼的大哥。
回复
4楼
可以的。。。。我们现在的变电站就是一体的。
回复
5楼
用户站没有问题,变电站供电部门一般要求做单独接地。
回复
6楼
要组成环形接地
回复
7楼
请问二楼的同行,哪本规范规定要接地电阻<1欧?谢谢!
回复
8楼
好象在高压电气装置规程上,
还是建筑电气设计规范.
单独接地变压器可以是<4欧 还有是500KVA还是多少的变压器可以<10欧
如果和防雷接地和弱点等公用就要<1欧.
具体哪里我不是做设计的,所以都忘了.
回复
9楼
我有疑问:
1.10KV系统是中性点不接地的,单相接地可运行2小时;低压系统属于中性点接地系统,发生接地故障时,开关会自动跳开,那么这两条不是不能够吻合吗!!??
2.假使高压侧接地,供电继续进行;那么两者有共同的接地点,等电位原理,高压岂不是窜入至低压系统,这时候低压岂不变成高压??!!
期待高人解惑
回复
10楼
我有疑问:
1.10KV系统是中性点不接地的,单相接地可运行2小时;低压系统属于中性点接地系统,发生接地故障时,开关会自动跳开,那么这两条不是不能够吻合吗!!??
2.假使高压侧接地,供电继续进行;那么两者有共同的接地点,等电位原理,高压岂不是窜入至低压系统,这时候低压岂不变成高压??!!
期待高人解惑
回复
11楼
地的电位就是零.任何电位接地,那接地线的电位就降为零.使其他两相的对地电位有线电压升为相电压.
所以低压的电位还是零.
回复