菜鸟问题:关于基础长宽比!
dxc188
dxc188 Lv.3
2008年05月28日 22:51:05
来自于地基基础
只看楼主

现在设计一个单层厂房,跨度12米(单跨),柱距6750,总长度仅为30多米。计算结果,按l/b取1.2的话,基础尺寸是3100*3700,按l/b取2的话,基础尺寸是2200*4400。看上去按l/b=2核,基底面积更小,今天为这个事很郁闷,师傅说至少取到2,意思是还可以更大,但我觉得这样设计出来的基础已经很是奇形怪状了,请问高手,遇到这种情况怎么办?我搜索了之前的帖子,发现很多人说基础尺寸的比例应该在区间[1.1,1.6]内,我想问这个比例是在哪个规范上的?我今天翻了下基础规范,没有找到相应条款,我师傅叫我去翻课本,晕!

急问达人,这个项目要求周末出图,现在上部结构已经基本结束,但这个基础让我很头疼!

附图:pkpm中按1:2长宽比核出的基础图,好多基础合并成了联合基础!晕!附件图中云线圈出处是我这个问题问到的地方。

文件没办法上传,老提示错误!大家讲究帮忙解答一下!平面图大家应该可以想象吧!
免费打赏
zhoujiaxing-6
2008年05月30日 13:47:05
2楼
要看柱的尺寸和柱的受力情况吧。弯矩大的方向尺寸应该大些吧
回复
gh71
2008年06月10日 16:12:27
3楼
1。5~2之间
回复
shejj1981
2008年06月11日 13:53:57
4楼
首先,要看柱底轴力和剪力,根据轴力计算出面积,如果剪力比较大,其产生的附加弯矩会比较大,长宽比就会比较大。至于比值一般取1~2之间。先估算一下,如果不行,要重新取。
另外,有的项目会有宽度的限制,我以前做过一个,因为基础旁边有原来的基础,所以宽度受到限制,长度就要相应放大。
回复
bike1984
2008年06月12日 12:55:32
5楼
尽量往方的靠!
回复
niuaixx
2012年04月25日 14:15:51
6楼
功夫为个的 好好的东西
回复
zhangwq8200
2012年04月30日 17:03:07
7楼
控制 零应力区
回复
宋海鲜
2017年12月07日 21:27:05
8楼
混凝土构造手册,不宜大于3
回复
yoh787
2017年12月08日 17:07:44
9楼
按照《简明钢筋混凝土结构构造手册》第四版 P382页 长宽比一般不大于2,最大不大于3
回复
迟来的喜悦
2017年12月18日 15:11:11
10楼

一般弯矩大的方向基础尺寸大一些更有利,基础底边长宽比规范没有规定,可根据基础底边最大最小压力调整,不过JCCAD建议基础长宽比1~1.6之间。

回复
jt20100803
2017年12月19日 15:16:37
11楼


我觉得最大不要超过1:3