根据人防规范3.3.1-1条“战时使用的出入口每个防护单元不应少于两个出入口,(不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口),其中至少有一个室外出入口(竖井式除外)。战时主要出入口应设在室外出入口”本工程中有两个防护单元且每个防护单元都有一个室外出入口,而其余出入口均与上部楼层共用楼梯,建筑在定义这些出入口时均定为次要出入口(对应于我们结构来说就相当于将所有的楼梯按照非人防楼梯设计)。此问题就在于究竟室内楼梯即第二个出入口是否应设计成人防楼梯。这里包含着很大的经济问题:如果建筑在定义出入口时仅设置两个出入口即一个室外一个室内,而且室内出入口还定义成次要出入口,这样就可以将次要出入口处的防护密闭门取消,只须在战时人员进来后将入口封堵就可。这样还能将入口处的滤毒室等一并取消,成本会降低很多。不知对这“两个出入口”应如何理解?
不能取消次要出入口处的人防门(防护密闭门及密闭门),在战时人员进来后再封堵出入口,时间上是来不及的。
回复
3楼
不知道楼主的这个问题的最后结果是什么,我也想知道人防区域的单体下到人防地下室的楼梯究竟是不是按人防设计,而且人防荷载怎么取值
回复
4楼
次要口意思是战时允许破坏空袭后可不使用,次要出入口楼梯结构可以不加固 防护门什么的都要做 !!!!!!!!
回复
5楼
是否主要出入口由建筑来定,主要出入口可以按照下面几点来判断,防毒通道的出入口一定是主要出入口,密闭通道一定不是主要出入口。若建筑没写靠排风机房的可以初步判定为主要出入口,没有主要出入口的工程除外,实在拿不准想建筑的请教。这是我的个人理解,我不做建筑,但是大学学的是人防建筑和结构毕业于南京工程兵工程学院,仅供大家参考。
回复
6楼
膜拜一下~~~
回复
7楼
主要出入口是指空袭后(指防空地下室遭到空袭后)仍能使用(保证防空地下室人员逃生)的出入口,主要出入口原则上要设在室外,当受条件限制无法设在室外时也可设在室内;主要出入口相关的墙.板.楼梯等均需要满足防护要求;主要出入口没有宽度要求,也可以与相临的防护单元共用一个主要出入口(两个防护单元要有连通口,详见规范).
次要出入口是指空袭后(指防空地下室遭到空袭后)可以不使用的出入口,次要出入口设在室内或室外均可;次要出入口与主要出入口的总宽度和数量要满足按掩蔽人数每100人不小于0.30m计算确定,且每樘门的通过人数不应超过700人;次要出入口防护门外没有防护要求(如防护门外的墙.板.楼梯等).
回复
8楼
备用出入口是指空袭后(指防空地下室遭到空袭后),如主要出入口被破坏,这时才需要使用(保证防空地下室人员逃生)的出入口,一般利用通风竖井兼备用出入口.
人防封堵是指在战争爆发前(战争爆发前会有一段预警期的),对平时使用的一些出入口.洞口进行封堵,通过封堵使防空地下室满足防护要求的做法.
回复
9楼
还是没有人解答清楚啊!!按说我个人认为:次要出入口的楼梯不用考虑人防荷载。
回复
10楼
学习中,正在学习人防设计,请多指教
回复
11楼
次要出入口还需要考虑人防荷载吗?规范里有作出规定/
回复