来自于通风排烟
只看楼主

最常见的自然补风是利用汽车库坡道,但本工程地下室汽车库有多个防火分区,其中有个不能利用汽车库坡道进行补风。是否可以利用汽车库的顶板上的采光井进行自然补风?

最常见的自然补风是利用汽车库坡道,但本工程地下室汽车库有多个防火分区,其中有个不能利用汽车库坡道进行补风。是否可以利用汽车库的顶板上的采光井进行自然补风?
免费打赏
nuantong831
2008年05月30日 12:30:22
2楼
我是想在采光井的四周,做百叶,进行自然补风。再问一下,排风(烟)机房应该还要保留的吧?
回复
nuantong831
2008年06月03日 10:57:42
3楼
汽车库防火规范里8.2.7条规定:
汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
这条规定的设置的进风系统是不是特指机械进风?因为前面讲的疏散出口很明显是靠自然补风的?
回复
momomu
2008年06月03日 11:52:08
4楼

这一条是特指机械补风,但不管自然还是机械补风,风量都不应小于排烟量的50%。
回复
flier_01
2008年06月03日 21:09:26
5楼

可以的
见过不少已经作成的这种做法
回复
bj5945
2008年06月04日 17:01:53
6楼
可以这样做,但要控制好自然进风口风速。排烟(风)机房,当然应该保留:)
回复
nuantong831
2008年06月14日 00:20:57
7楼
嘿嘿,谢谢各位,我准备控制自然补风风口的流速为2m,应该可行吧!
回复
scj_84
2010年03月08日 09:55:01
8楼
最常见的自然补风是利用汽车库坡道,其中有个不能利用汽车库坡道进行补风。是否可以利用汽车库的顶板上的采光井进行自然补风?
回复
stevenboy
2010年03月08日 14:52:01
9楼
拿分走人
回复
ganjianhong
2010年12月28日 09:35:17
10楼
可以,但排烟机房时要保留,因为只有排烟了,风才能补风进来
回复