人工挖孔桩桩身强度是否不宜过高?
gemeos
gemeos Lv.6
2008年05月28日 11:27:59
只看楼主

持力层承载力很高,但是受桩身强度控制,单桩承载力提不上去,现已用到C35,是否还可再提高到C40、C45?这样可以减小部分桩的直径,但混凝土造价会提高。哪种做法较为经济合适?

持力层承载力很高,但是受桩身强度控制,单桩承载力提不上去,现已用到C35,是否还可再提高到C40、C45?这样可以减小部分桩的直径,但混凝土造价会提高。

哪种做法较为经济合适?
免费打赏
ghgkm
2008年06月23日 15:16:23
2楼
那扩底尺寸一定也很大!不要只考虑减小部分桩的直径!这样一来会导致括底的构造要求尺寸不够的,适当放大桩径为好!
回复
大林
2008年07月16日 21:51:47
3楼
从技术经济角度,提高混凝土强度等级更加合理.不知道你原桩径是多少?