4只400W金卤灯应该怎样配线、开关?
zywbl
zywbl Lv.4
2008年05月28日 09:31:38
只看楼主

钢结构厂房里,每个回路有4只400W金卤灯,灯加镇流器的总功率是按全国技术措施上的4*400*1.5=2400W,还是按工业与民用配电设计手册上的4*400*(1+0.1)=1760W?前者计算电流为2400/220/0.9=12.12A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE;后者计算电流为1760/220/0.9=8.89A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE。

钢结构厂房里,每个回路有4只400W金卤灯,灯加镇流器的总功率是按全国技术措施上的4*400*1.5=2400W,还是按工业与民用配电设计手册上的4*400*(1+0.1)=1760W?
前者计算电流为2400/220/0.9=12.12A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE;后者计算电流为1760/220/0.9=8.89A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE。
应该按哪一种来计算、选择?
免费打赏
lingxuct
2008年05月28日 10:02:32
2楼
“前者计算电流为2400/220/0.9=12.12A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE;
后者计算电流为1760/220/0.9=8.89A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE。 ”

都是一样的配置!
回复
panwd0304
2008年05月28日 11:32:03
3楼
功率*1.1是对的
回复
qian68747
2008年05月28日 14:26:22
4楼
难道还有10A的开关买???
一般电器店少了吧?
所以导线开关都一样那何必深究呢?
回复
后发制人
2008年05月28日 17:06:43
5楼
这种情况4个400W的灯共用一个回路就不合理,这么大功率的灯还要考虑启动电流和启动时间,应该两个等一个回路比较合理,既方便配线、配开关,也使大空间区域灯具控制更合理。
回复
马嘉明
2008年05月28日 20:43:52
6楼
空开选D型的
回复
competer2008
2008年05月28日 22:33:24
7楼
400W金卤灯一般不超过3个一个回路,每灯加镇流器按450W算.
450*4/220/0.9=9.09A 选C16A断路器,选线BV-3x4-SC20
回复
zywbl
2008年05月29日 09:40:10
8楼
7楼为什么是BV-3x4-SC20?有接地线?
回复