一个工业上的问题
bluebirder
bluebirder Lv.2
2008年05月28日 00:07:06
来自于制冷技术
只看楼主

本人工作于一家印刷企业;原有一台水泵经过冷冻机组送水至设备(凹印机),再由设备回流到冷水池。由于增加设备台数,用水压力不够,领导对水泵系统进行改造,一台水泵单独给冷冻机组送水,经冷却直接回流到冷水池,另外配两台水泵抽冷水池中冷水为设备供水(凹印机),再回流到冷水池。以上设计个人总觉得损耗冷量,不知道有没有较好的方法,可不可以用增压泵这类设备?

2008年05月28日 00:20:41
2楼
请专业人事给个简单的答复,可不可以这样子做;谢谢
回复
zsyooo
2008年05月28日 00:42:19
3楼
须要流量是多少
管径是多大的
都没说
怎么改
回复
yzm88
2008年05月29日 10:16:44
4楼
如果系统的承压能力够的话,怎么不直接增加泵的扬程就行了?
回复
shandian2298
2008年05月30日 11:13:05
5楼
这样做是可以的,也就是说冷水机组的水循环与印刷设备的水循环被冷水池隔离了,要注意冷水机组的冷量是否能够覆盖增加设备后所需的冷量,和冷水池的保温。
回复
nitsu
2008年06月05日 09:07:07
6楼
基本是两个方案:
1、根据设备所需冷量和冷冻水温度,确定单台设备所需水流量,根据现场管路,选取合适扬程和流量的水泵代替原水泵。优点是系统改动较小,(在主管道管径允许不变的情况下)。存在问题是需考虑多台设备(凹印机)是否需要独立启停,如部分启,部分停的时候要对水系统通过阀门控制。
2、如现在所采用方案,冷冻机和冷水池形成内循环,冷水池与设备(凹印机)组成外循环。优点是独立操控,运用方便,至于冷量损耗方面,个人感觉保温做到位后,差别不大!
PS:制冷主机的运行工况在2方案中更能保证稳定。我给客户做类似方案都倾向第二种。