开关柜结构设计基础试题
liyitao5263
2008年05月24日 14:15:50
只看楼主

1. 开关柜装配用普通M10螺母(GB41-86)可以承受的静载荷大约是多少?螺母高度约是多少?螺距是多少?配用普通加强平垫圈的外径和厚度约为多少?弹簧垫圈的厚度约为多少?(6分) 2. 三根平行放置的主母线TMY100*10,宽面相对,母线间最小的距离理论上可以达到多少?(已知系统为12KV。提示:1)要考虑母线搭接;2)螺栓露出螺母2--5扣;3)要考虑母线规格与螺栓规格的配合。(2分) 3. 现有一台4000A进线开关柜,柜宽1400,采用硬母线架空进线。由于电流的涡流效应,需在进线处做防涡流处理。请提供母线规格并说明用几层母线和涡流处理材料的型号和规格。(2分)

1. 开关柜装配用普通M10螺母(GB41-86)可以承受的静载荷大约是多少?螺母高度约是多少?螺距是多少?配用普通加强平垫圈的外径和厚度约为多少?弹簧垫圈的厚度约为多少?(6分)
2. 三根平行放置的主母线TMY100*10,宽面相对,母线间最小的距离理论上可以达到多少?(已知系统为12KV。提示:1)要考虑母线搭接;2)螺栓露出螺母2--5扣;3)要考虑母线规格与螺栓规格的配合。(2分)
3. 现有一台4000A进线开关柜,柜宽1400,采用硬母线架空进线。由于电流的涡流效应,需在进线处做防涡流处理。请提供母线规格并说明用几层母线和涡流处理材料的型号和规格。(2分)
4. 试举出现实生活中2种使力传动方向改变90度的机构或物件。(2分)
5. 一手车式金属封闭铠装式开关柜。已知手车行程为220,活门板距离触头盒5,动静触头接触重合35,触头盒外沿距离安装板B,静触头安装基面距离安装板A,手车面板在试验位置时与柜边平齐。手车前进30mm活门完全打开。可参见附图C。请按一般设计计算原则确定手车室的最小深度。(6分)
6. 隔离开关的操作标准要求力矩不能大于多少?(1分)
7. XGN-12电缆进线柜带下隔离开关和上隔离开关(附接地开关),简述停电操作程序。(2分)
8. 附图E至图I为某一施工合同的设计图纸,请指出图中错误之处。(10分)
9. 常用冷轧薄钢板的规格?(2分)
10. 一般情况下,10KV所用变柜,采用干式变压器850W*500D*840H,如采用固定安装,你设计的柜宽最小为多少?如采用手车式,你设计的柜宽最小为多少?两重情况下都不考虑复合绝缘。(4分)
11. 10KV带电体穿越绝缘隔板,见附图D。近视计算带电体距离金属导体的爬电距离。(2分)
12. 请标注Q235-A钢板三防产品镀锌要求。(1分)
13. 普通车床可以达到光洁度的上限是多少?(1分)
14. 开关板行业中未标注公差是指IT多少? (1分)
15. 设计一新产品开关柜的冷冲压零件,你综合考虑过单台柜的钢板的材料利用率吗?应该达到多少?(1分)
16. 请用制图符号标注45号钢的一般性淬火要求(洛氏硬度)。(1分)
17. 一长度为1500mm的6钢板Q235-A,需要在长度方向弯型,高度为40,如何实现?假如你公司有大吨位弯板机,问最小需要多大吨位的弯板机?(2分)
18. 请提出主母线接地车的连锁要求。(2分)
19. GN19-12和GN30-12从分位置到合位置主轴的旋转角度各是多少?(2分)
20. 隔离开关安装需要的注意事项?(2分)
21. 主母线为TMY2(120*10),下引母线为TMY60*10,写出采用的连接螺栓规格,母线上的连接孔大小和距离是多少?(3分)
22. 双层母线(每层母线一般按10mm厚度考虑)母线桥的一般设计高度为多少?理论上最小高度是多少?已知板材弯型高度为30。(3分)
23. 12KV和40.5KV导电体距离绝缘板的标准规定的距离是多少?(2分)
24. 手车式开关柜对面布置,根据标准要求其布置距离不小于多少?(已知手车深度为700)(2分)
25. 大致估算一下VS1-12/1250-31.5断路器的摇进机构的螺距。(误差在正负1mm为正确)(2分)
26. 已知系统短时耐受电流为80KA/4S,额定峰值按2.8倍,母线采用TMY4(120*10),大致计算支撑点间的最大距离。(4分)
27. 10KV,100KVRA的电容器并排排列时两只电容器之间要求的最小距离是多少?(1分)
28. 电容器柜采用型形接线和采用三角形接线,哪种形式用的母线多?(1分)
29. KYN28-12配置VS1-12/1250-40大致的重量是多少?(1分)
30. 说明铠装柜与间隔柜相比较的优点。(2分)
31. 一台户外箱式变电站,已知内装S9-M-630/10变压器二台,外形尺寸为 1400(W)*1200(D)*1500(H),高压柜四台(进线+计量),每柜为500W*800D*1800H,高压柜采用三相保护。低压柜采用GGD,馈出400A2路200A4路,100A10路。供电方式为一主一备,合理计算箱式变电站的外形尺寸,并画出系统图和柜体简单排布示意图。[注]:此题非参考实际,不一定合理。(10分)
32. 高压柜常用的电缆出线胶圈为直径90mm,现已知需在同一电缆孔出2根240的电缆,可否?(2分)
33. 户外箱式变电站的最低防护等级要求是多少?(1分)
34. 已知主母线排列和上触头盒位置如图A示,考虑下引母线为3150A,计算C相母线距离上触头盒的最小距离。(此题关系到排列开关柜的高度)(2分)
35. 如图B所示,判断GN30-12/630隔离开关安装是否合理,说明理由。(2分)
36. 轴承与孔的配合公差问题。请标注孔的公差,已知轴承选用GB276-64 203(2分)
37. 形位公差问题。落地手车采用底部中心滑动导向定位,请选择柜体底部导轨与B相静触头的形位公差(2分)
38. 简述螺栓连接时螺母的朝向要求。(1分)
39. 3钢板要采用沉头螺栓与其他件连接,可以采用最大的沉头螺钉(如GB68-66)规格。(1分)
40. 列举出3种可以实现往复移动的机构。(3分)
41. 可以传递较大轴向力的最实用的机械机构是什么机构?(1分)
42. 领导交给一项任务,一用户急需一台开关柜。要求:控制1000KVA油变压器,采用KYN28-12柜,本台柜实现电缆进出,采用VS1-12断路器,不做电能计量。安装现场无控制电源,控制保护采用综合保护器。已知当地系统短路容量为25KA。请你马上提供一份元件采购清单给供应部门,包括该柜所用的所有一二次元件型号规格和数量和母线规格和数量。[注]:柜上常用的元件照明灯、加热器、微动开关等可不提供。(10分)
43. 机械原理(主要考核基本的机械原理):请画出电视机的开关按钮(按一下实现“开”,再按一下实现“关”的机械结构草图(不用标注尺寸)(10分)
附加题:
1. 机械零件设计(主要考核设计思路):具有抗弧性能的开关柜联动门锁设计。已知门宽750,高820,弯形高度30。要求多点锁紧,开启和锁门方便。画出草图即可,如总装配图示意不清楚,可再单独画出关键件草图(10分)
2. 火车软卧门锁设计(主要考核连锁设计)。要求:拉门形式,双向到位后可锁住,在室内外均可开启,室内锁定按钮或搬把锁住后室外不可开启,室外可用专用工具锁门。画出草图即可,如总装配图示意不清楚,可再单独画出关键件草图(10分)