请教一个桥架安装问题
langhua2005
2008年05月24日 13:00:46
只看楼主

我最近要做个办公楼单层面积将近3000乒乓,强弱电都要在走道走桥架,因为走道净高必须2.2米以上梁0.6米,假如桥架300*200的,如果桥架距离梁底需要0.3米,那层高必须要3.3米,关键是现在只有3.1米,怎么办呢?桥架距离梁底需要0.3米是不是强制要求,距离多少就可以了?请各位指教,在线等,谢谢了!!!!!

我最近要做个办公楼单层面积将近3000乒乓,强弱电都要在走道走桥架,因为走道净高必须2.2米以上梁0.6米,假如桥架300*200的,如果桥架距离梁底需要0.3米,那层高必须要3.3米,关键是现在只有3.1米,怎么办呢?
桥架距离梁底需要0.3米是不是强制要求,距离多少就可以了?请各位指教,在线等,谢谢了!!!!!
免费打赏
zgzjnbdxf
2008年05月24日 21:49:10
2楼
沿梁底安装
回复
lingxuct
2008年05月25日 01:01:28
3楼
“梁0.6米”中打穿线孔(或在浇梁时放入木头,安装时把木头打掉),槽盒在“梁”处断开。
回复
zxf7401
2008年05月27日 18:48:41
4楼
桥架顶盖距梁底十公分就行,能打开盖子就可以了.这样完全可安装下
回复
bsemhp
2009年09月16日 16:38:54
5楼
桥架距离梁底需要0.3米是强制要求,而且为最小距离