10kV高压柜如何做机械联锁
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2008年05月24日 09:32:11
只看楼主

请问:两路10kV高压进线柜如何做机械联锁。

请问:两路10kV高压进线柜如何做机械联锁。
免费打赏
lingxuct
2008年05月24日 10:02:28
2楼
10KV高压开关柜自身五防厂家会做好的,二路进线BZT用二次线电气联锁,机械联锁一般难以达到(也没有这种做法)。
回复
weiyp1
2008年05月25日 10:30:06
3楼
两路进线采用手动切换。
当地供电局要求电气及机械联锁。
回复
qian68747
2008年05月25日 11:00:26
4楼
两路高压电源手动切换应该设有电气和机械连锁.
电气连锁不难做到.
我见到一个单位的产品的机械连锁作的非常好,他们在一个铜的机械上刻凹凸的字,钥匙上的是凹字的,柜子上相应是凸字的.两路电源比如钥匙刻字是SI1和SI2的凹字,在两侧柜子上是按字刻凸字的.在母联就刻SIX凸字(X是空位平的),这样两侧的钥匙在母联是可以用的,但两边是不能互换的.
回复
xyg37
2008年05月25日 11:58:38
5楼
机械联锁也可以做啊,门加装电磁锁,控制高压真空断路其或高压负荷开关的操作
回复
blzk88
2008年05月27日 13:35:44
6楼
采用程序锁就可以实现机械连锁
回复
石大头
2008年05月27日 13:54:26
7楼


三锁两钥,机械锁
回复
石大头
2008年05月27日 13:56:22
8楼

一般在隔离上采用程序锁
回复
sushibo4321
2008年05月27日 17:13:11
9楼
楼主要是把,具体的柜型提供出来,或许回答起来针对性更强一些;
回复
weiyp1
2008年06月01日 09:16:09
10楼
KYN28柜体,耐吉的真空断路器。
是否需要在二次图中反应机械联锁?
可否提供二次图例子?
回复
sushibo4321
2008年06月07日 19:18:35
11楼
电气加机械联锁吗;
电气:串对方的常闭触点;
机械:用2锁一钥匙的程序锁;
回复

相关推荐

APP内打开